停车管理系统地感线圈相互干扰...

[复制链接]
维瑞特 发布于: 2014-9-4 08:08 929 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本帖最后由 维瑞特 于 2014-9-4 08:29 编辑

一进一出两个道闸,入口票箱地感与出口道闸地感互相干扰。入口票箱处有车时,出口道闸地感有感应。出口车过道闸时,入口票箱地感有感应。
地面为10CM混凝土+8cm沥青路面,没有使用钢筋。两个地感附近的地下强电穿线管道横穿马路,穿有两对220V电源线。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
维瑞特 发表于 2014-9-4 08:46:20
请教高手如何解决呀。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jiangguigui 发表于 2014-9-4 17:10:48
查一下地感线饶的圈数是否一样?有可能是这种情况导致。我们施工中一般一个饶5圈,一个饶6或7圈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zwj514 发表于 2014-9-5 09:23:19
可以调不同的频率,降低灵敏度试试