工程商如何选择电源...

[复制链接]
leezol 发布于: 2014-8-29 14:27 292 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
门禁电源的选型和注意事项

虽然门禁控制器是门禁系统的核心部分,但是要保证整个系统的稳定性,电源也是一个不可忽视的环节。

门禁电源的选择主要的讨论话题有:

是选择线性电源好,还是开关电源好?

选择多大功率的电源为合适?


是选择线性电源好,还是开关电源好?

线性电源的优点:性能稳定,没有高频纹波等干扰。

线性电源的缺点:发热、能源利用率低。没有超大功率的电源供选择。


开关电源的优点:便于使用大功率的电源集中供电,在原材料等不断涨价的时候,显示出更好的性价比。体积小重量轻。

可供选择的品牌和型号多。

开关电源的缺点:如果电源质量不好,高频纹波不好控制,对于一些抗干扰能力差的门禁控制器,容易引起门禁控制器的死机,造成打不开门的情况。


我的观点和建议:我觉得都可以选择,偏向于建议选择线性电源。如果选择开关电源,建议选择有品牌的开关电源和要求控制器抗干扰做得比较好(即不挑电源)。


选择多大功率的电源为合适?

门禁系统绝大部分采用12V直流电源,所以通过电源的额定电流参数可以评估电源的功率。考虑到耐冲击和长时间稳定运行,做出如下建议:


如果选用线性电源,如果一台控制器带4把电插锁来计算,建议选择 标称 5-7A的线性电源。

如果选用线性电源,如果一台控制器带1把电插锁来计算,建议选择 标称 3A以上的线性电源。


如果选择开关电源,如果一台控制器带4把电插锁来计算,建议选择 标称 4-5A的开关电源。

如果选择开关电源,如果一台控制器带1把电插锁来计算,建议选择 标称 3A以上的开关电源。


如果一台控制器带8把电插锁或者6把磁力锁,建议选择10A以上开关电源。



注意:

电源选择,功率和额定电流越大越好,不会有太大副作用。低了,就会不行。

市面上,有很多不负责人的电源厂家,虚标高自己的产品的额定电流和功率,所以,建议大家最好是购买有品牌的电源。



回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
taoyufei83 发表于 2014-8-29 14:59:22
路过,顶一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wenhui1105 发表于 2014-9-1 09:15:09
我是做工程的楼主分析的很有道理,顶起
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wei_273393 发表于 2014-9-1 21:05:02
我是做门禁的厂家,学习了