千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12873|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于7465I的调试过程的讨论...

[复制链接]
shaoyf 发布于: 2014-8-5 23:38 432 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本帖最后由 shaoyf 于 2014-8-5 23:41 编辑

    今天去现场调7400主机,模块全部采用7465I,因为好久没用了,所以调试前在网上做了下功课。设备以前调试过,前端的防区号是从011开始编的,一直到054,一共是44个防区(其中输出占了22个防区),为常开接法。到现场后先恢复出厂设置:1、9876#0405801#。2、0420 22#……,一直到地址0441 22#。3、0041 07# ,0042 02# ,0043 07# ,0044 02# ,0045 07#, 0046 04#……一直到0083 07#, 0084 22#(因为现场一个楼层两个模块放在一个设备箱里,每层两个电铃都接到其中一个模块里,在编程的时候重复02# 02#,开始的想法是防区11对应第二个端口输出,防区13也对应第二个端口输出)。4、2775*4*2# 0*1#    **    2778*4*2#0*3#    **………一直到2835*4*2#33#    **    2838*4*2#35#    **。关于*4*2#,网上有很多版本,有“*38”,还有“6*2”,这些号码的含义还望高手指教。这样设置完以后,测试后发现,触发报警后,地址号能在键盘上准确反映,但前端7465I的继电器有些没动作,有些没在指定的模块上动作,只有一个动作正确,不过估计正确的这个也是凑到的。
    改变思路,把前端地址号码从009开始编,一直到052,同样的操作办法,第2步从0419开始,到0440结束,第3步从0039开始,编程调整为0039 07# ,0040 01# ,0041 07# ,0042 02# ,0043 07# ,0044 02# ,……一直到0080 07# 0081 22#。第4步从2772开始,编程调整为2772*4*2#09# ** 2775*4*2#0*1# ** 2778*4*2#0*3# ** ………一直到2835*4*2#33# **。设置完成后,经过测试,每个防区模块都能对应起来。基本完成需求。
    虽然目前功能满足要求,但有几个疑问仍未解决。1、为什么防区从第9防区开始设置就正常了,如果和别的地址模块混合使用的话,那防区号不是会很乱了。这里有什么解决方法。2、关于输出编号01 02 03……,因为是总线制的,理论上我第9个防区,可以输出到任何我想要的输出口,为什么我这次编程没成功呢,正确的输入应该怎么样。3、关于“*4*2”“*38”,刚开始是输入“*38”的,调试不成功,换成“*4*2”才完成,这些字符有什么含义,别的字符还有哪些,怎么定义的。
    希望大家一起探讨,赐教!
   

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shaoyf 发表于 2014-8-6 13:40:20
2772后的数字找到了!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城