视频监控系统中的直流供电断路保护开关...

[复制链接]
gourongjie 发布于: 2014-7-28 20:19 434 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有大神吗?    最近被客户问到一个问题啊。在给客户装监控的时候,采用的是集中开关电源供的12V。两条2*1.0的线共带了10个小摄像头。 客户让我给他装一个空气开关,说电源线短路时空气开关有漏保可以跳闸。因为12V短路时会产生高温着火。

这个真的没有装过,那个大神装过,请求一下装什么样的直流还带漏保的空气开关。什么样牌子和型号。
(我一直是使用台湾明纬12V350W(12V29A)开关电源带16个5W摄像机。   或者一个摄像机电源线路不超过来30米时,使用足12V2A电源单供5-12W摄像头)。
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

香烟烤肺 发表于 2014-7-29 14:16:52
你是被客户带到沟里面去了,
为什么要在直流上考虑呢,直接在你电源之前用个空气开关就好了,民用的很多嘛。
如果客户担心电源短路问题,你在选择开关电源的时候注意选择带保险丝,保险管的型号就好了。
很多客户都是不太理智的,有些奇葩的要求你要想办法用类似的易行的方法去解决。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

395693853 发表于 2014-7-29 11:42:55
这个其实完全没必要啊,。 12V本来就是安全电压。,不可能会着火。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

图纸粉碎机 发表于 2014-7-29 10:24:52
12V还装什么漏电保护啊,本身就是安全电压,怕短路装保险丝啊
还有16个5W摄像机用得着29A的电源??奢侈浪费了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

395693853 发表于 2014-7-29 11:42:21
这个其实完全没必要啊,。 12V本来就是安全电压。,不可能会着火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

yanhozhong 发表于 2014-7-31 09:20:29
香烟烤肺 发表于 2014-7-29 14:16
你是被客户带到沟里面去了,
为什么要在直流上考虑呢,直接在你电源之前用个空气开关就好了,民用的很多嘛 ...

这位仁兄说的没错,客户提出的奇葩问题,是源于他们不了解,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

z.x 发表于 2014-7-31 12:28:56
空气开关是不带漏保功能的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

z.x 发表于 2014-7-31 12:34:08
395693853 发表于 2014-7-29 11:42
这个其实完全没必要啊,。 12V本来就是安全电压。,不可能会着火。

兄弟错误的理解了安全电压的概念了。安全电压是指对人体的伤害,与交、直流没有关系,而着火与否更与电压没有关系。不信可以吧香烟中的锡箔纸裁剪为小条然后再DC5V电池的正负端短路看看上面的纸是否会燃烧(美剧《女子监狱》中就有)?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

rsdaxubo82 发表于 2014-7-31 16:43:05
缺常识!
不知各位是卖产品的还是搞工程的,卖产品的就不要来这乱说了!
产品测试的跟工地现场根本就是两回事!
客户这个要求怎么会是提出的奇葩要求呢?一个空开漏保能值几个钱?
不知道你们有没有学过弱电。。。我同意楼上8楼的意见!
顺便再说一个,就十个监控头,既然采用了集中供电为什么不能在你做的整个监控系统220V供电给监控前加装一个漏电保护开关C16就可以了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

gourongjie 发表于 2014-8-1 16:15:48
9楼说的也很在道理,虽然是安全电压,而且理论和工地现场是两码事情。我自己就遇到过摄像机电源接头轻动,导致的12V正负极搭在一起造成的发热起火,而且我集中供电开关电源全部都接了带漏保的空气开关,集中供电电源也使用的是好电源带保险的。但是他着火冒烟了就是不跳闸不烧保险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

gourongjie 发表于 2014-8-1 16:19:23
各位看没看过电动车着火的,或者汽车因直流电源造成着火的,都是这个原因造成的。而且现在有一种电瓶车的“电动车断路器”,好像就是针对电瓶车直流断路的。不知道监控系统中有此类解决方法吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

rsdaxubo82 发表于 2014-8-1 18:19:53
本帖最后由 rsdaxubo82 于 2014-8-1 18:20 编辑
gourongjie 发表于 2014-8-1 16:15
9楼说的也很在道理,虽然是安全电压,而且理论和工地现场是两码事情。我自己就遇到过摄像机电源接头轻动, ...

不跳闸不烧保险,因为是低压!这个不能越多越好!

你要算功率的呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

清风791027 发表于 2014-8-1 21:16:04
我只见过220以上的有空气开关 12V的干嘛装什么空气开关的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

rsdaxubo82 发表于 2014-8-2 13:22:13
你没看清吧?是整个监控系统前面加空开。。。13#的!不是220V么???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

jintaianfang 发表于 2014-8-2 14:02:09
你直接在220V处给他安装一个普通的空开就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

黄志斌 发表于 2014-8-5 16:05:25
没必要吧 12v电压安装空气开关的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

作业面23 发表于 2014-8-7 04:18:04
集中开关电源供的12V。两条2*1.0的线共带了10个小摄像头。请问摄像机功率?还有2*1.0的线两路各有多少米?
回复 支持 反对

使用道具 举报