查了控制线电压正常,变压器的输出电压偏大,36v
左右
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
香烟烤肺 发表于 2014-7-24 10:15:22
你都说了36V了。还要分析什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
新东阳 发表于 2014-7-24 11:01:40
刚又去测了,26v
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tmacyao 发表于 2014-7-24 13:48:09
电压这么不稳,不烧才怪,检查检查吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
图纸粉碎机 发表于 2014-7-25 22:38:51
你要看一下球机什么部分被烧了,是球机的电源部分还是控制接口部分,我之前有个项目,老是烧球,都是485接口被烧,量接口电压正常,后来仔细排查,485两端电压正常,但是对地(真正的大地)电压居然有90V。
后来进一步排查,是光端机采用塑壳开关电源,光端机的电源地对大地就有90V,做好接地后恢复。
这个情况供你参考,个人经验供电和接地是造成故障的主要元凶。