千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12873|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

总线报警问题...

[复制链接]
zfc379 发布于: 2014-7-1 11:20 298 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
别人原来报警主机采用FC-7448,采用2条RVV2*1绕厂区一圈,一条供电一条总线,全长估计2KM,过不来(主机上标明不超1.6km)。现在要我改造,打算门口破下马路,接下线组成环形的。
请问:
    1、原来RVV不换成RVVP的是否可行?
    2、电源集中供电是否可行?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
info2012 发表于 2014-7-1 15:21:44
通讯距离估计不行,需要加中继;供电方面如果两边走线,一边1KM使用DC24V供电可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
z.x 发表于 2014-7-1 16:48:15
使用双总线的设备左右分,不行加延长期。主机端供电肯定不行。在中间加吧,AC220到中间,然后通过变压器在变。设地箱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2014-7-2 11:28:09
本帖最后由 专业防盗报警与联动 于 2014-7-2 11:30 编辑

总线传输距离与多种因素有关,既可能大于额定参数,也可能小于额定参数;真正想做好室外远距离周界报警还是要下点功夫的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
haiyan01 发表于 2014-7-2 11:57:48
任何厂家所说得总线距离是有要求的。比如霍尼128主机 它要分清 主机总线电流, 负载模块消耗电流,总线型号和线径这三者的关系才能知道能走多远。比如接8mA的负载模块用RVVS2*1.3的线可以走3658米,但是如果有121-128mA的负载的话 就只能走1100米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城