发布于: 2014-7-1 11:20
299 次浏览
6 位用户参与讨论
电梯直达
别人原来报警主机采用FC-7448,采用2条RVV2*1绕厂区一圈,一条供电一条总线,全长估计2KM,过不来(主机上标明不超1.6km)。现在要我改造,打算门口破下马路,接下线组成环形的。
请问:
1、原来RVV不换成RVVP的是否可行?
2、电源集中供电是否可行?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
info2012
当前离线
积分
1831
沙发
info2012
发表于 2014-7-1 15:21:44
通讯距离估计不行,需要加中继;供电方面如果两边走线,一边1KM使用DC24V供电可以
回复
支持
反对
使用道具
举报
z.x
当前离线
积分
7334
板凳
z.x
发表于 2014-7-1 16:48:15
使用双总线的设备左右分,不行加延长期。主机端供电肯定不行。在中间加吧,AC220到中间,然后通过变压器在变。设地箱。
回复
支持
反对
使用道具
举报
专业防盗报警与联动
当前离线
积分
14154
地板
专业防盗报警与联动
发表于 2014-7-2 11:28:09
本帖最后由 专业防盗报警与联动 于 2014-7-2 11:30 编辑
总线传输距离与多种因素有关,既可能大于额定参数,也可能小于额定参数;真正想做好室外远距离周界报警还是要下点功夫的
回复
支持
反对
使用道具
举报
haiyan01
当前离线
积分
1052
5
#
haiyan01
发表于 2014-7-2 11:57:48
任何厂家所说得总线距离是有要求的。比如霍尼128主机 它要分清 主机总线电流, 负载模块消耗电流,总线型号和线径这三者的关系才能知道能走多远。比如接8mA的负载模块用RVVS2*1.3的线可以走3658米,但是如果有121-128mA的负载的话 就只能走1100米。
回复
支持
反对
使用道具
举报
专业防盗报警与联动
当前离线
积分
14154
6
#
专业防盗报警与联动
发表于 2014-7-2 22:45:33
点个赞
回复
使用道具