网络监控,录像不全是什么原因?...

[复制链接]
zjqzjhh 发布于: 2014-6-26 19:37 900 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
前端16路1080P摄像机
后端一台带1000M网口的NVR
中心交换机为24口全1000M线速交换机,所有摄像机网线直接连到交换机上,交换机上一根6类网线连到NVR上

现在故障情况如下:   录像不全,会断录,比如12:05分的录像没有,那么所有摄像机的录像都在这个时间内没有。
换过交换机,原来环凝交换机背板带宽不够(故障依旧),换过NVR(怀凝NVR处理能力不够,换成32路的NVR,当然只换了主板)(故障依旧),把NVR中8个硬盘直接拿掉(怀凝电源功率不够),接一个硬盘(故障依旧)

各位高手,看看还会有哪些方面的原因。。。NVR和交换机连接线是好的,不存在压线现象
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ryanboy 发表于 2014-6-26 21:12:30
硬盘问题,换专用盘
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
adam19778899 发表于 2014-6-27 10:29:58
如果先录2-4路呢,还有NVR设置会不会有问题,恢复出厂设置,再设置过一下,试试呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
不变的我 发表于 2014-6-29 22:24:18
没遇到过,做等高手回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
MWBO 发表于 2014-6-29 22:58:11
要说明录像断点时间, 长度

如有木比较大范围的规律,确定有无停电,确定有无录像机重启设置等

遇到过因为水晶头有问题而录像断断续续的。不要太迷信测线仪,因为测试时灯是亮的。

实在不好找原因,就把摄像头取2-3个上一台4路录像机,比较两机是不是同时出现问题


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ljd801 发表于 2014-7-1 01:08:26
几个几个的测试 分批分组连通
回复 支持 反对

使用道具 举报