在综合布线系统工程设计时,应按照近期和远期的通信(信息)业务以及计算机网络拓扑结构和用户今后的发展需要,选用符合工程实际和适合今后需要的布线器件和通信(信息)设施。选用产品的各项指标应高于系统指标,这样刁能确保系统指标能够满足要求。并具有适应发展的余地。同时,必须考虑到工程造价的合理性以及工程的实际满要,力求对综合布线系统的产品选用做到恰如其分,比较适宜,真正达到技术先进、经济合理和切实有用的目的。为了取得理想效果,国家标准《综合布线系统工程设计规范》(GB 503H-2007)对于系统应用有以下规定。
    (1)综合布线系统的同一布线信道和链路的缆线及连接器件,应保持系统等级与类别的一致性。例如同为5e类或D级或性能一致,不得混杂选用,以保证得到预期所需的等级、类别和性能的效果。
    在选用综合布线系统的布线部件时,应考虑电缆线对和插接器件之间的连接,它们的阻抗是否匹配、平衡与非平衡的转换是否适配。在工程中要求D级至F级的特性阻抗应符合100Ω标准。在系统设计时,应保证布线系统的信道和链路在支持相应等级应用中的传输性能。例如在工程中选用6类布线产品,则要求采用的缆线、连接硬件和跳线等都应达到6类,才能保证整个系统称为6类。如果采用屏蔽结构的综合布线系统,则所有布线部件都应选用带屏蔽结构的产品,否则就成为无屏蔽效果的系统。
    (2)综合布线系统工程中选用的产品类别及链路、信道等级的确定,应综合考虑主体工程(智能化建筑或智能化小区)的功能、应用网络性质、业务终端类型、业务发展的需求以及性能价格比较、现场安装条件等诸多因素,具体应符合表2.7的要求。
    (3)综合布线系统工程中光纤通信应采用标称波长为850nm和1300nm的多模光纤及标称波长1310 nm和1550 nm的单模光纤。
    (4)单模和多模光缆的选用应符合网络的构成方式、业务的互通互连方式及光纤在网络中的应用传输距离。楼内宜采用多模光纤光缆:建筑物之间宜采川多模或单模光纤光缆:需立接与电信业务经营单位的通信(信息)网络相连时,宜采用单模光纤光缆。务必使它们之间的连接缆线一致。
    (5)为了保证传输质量,配线接续设备两端使用的连接跳线,宜选用产业化制造的电、光跳线,不宜使用现场制作的跳线;在电话应用时,宜选用双芯对绞电缆。这里所指的跳线两端插头,若为IDC,是指4对或多对的扁平模块,主要连接多端子配线模块,若为RJ45,是指8位插头,可与8位模块通用插座)411连;跳线两端如为ST、 SC、 SFF光纤连接器件,则与相应的光纤适配器配套相连。
    (6)工作区信息点为电端口时,应采用8位模块通用插座(即RJ45);为光端口时,宜采用SFF小型光纤连接器件及相应的适配器。
    当信息点为电端口时,如采用7类综合布线系统,宜采用RJ45或非RJ45型的屏蔽8位模块通用插座。
    (7)在ISO/IEC 11801 2002-09的国际标准中,提出除了维持SC光纤连接器件用于工作区信息点外,同时建议在设备间、电信间、集合点等处使用SFF小型光纤连接器件及适配器。小型光纤连接器件与传统的ST, SC光纤连接器件相比体积较小,可以灵活使用在各种场合.目前SFF小型光纤连接器件被国内市场认可的产品,主要有LC, MT RJ, VF-45,MU和FJ。
    我国有关标准规定:在CD, BD, FD配线接续设备上应采用8位模块通用插座或卡接式配件模块(多对、25对及回线型卡接模块)和光纤连接器件及光纤适配器(单工或双工的ST, SC或SFF光纤连接器件及适配器)。
    有关标准要求设备间或电信间的配线接续设备的选用应与所连接的缆线相适应,具体规定见表2.8。
    (8)CP集合点处安装的连接器件应选用卡接式配线模块或8位模块通用插座或各类光纤连接器件和适配器。当CP集合点配线设备为8位模块通用插座时,CP电缆宜采用带有单端RJ45插头的产业化产品,以保证布线链路的传输性能。