千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12873|排名: 32 

发新帖

VISTA-120电话通讯问题...

[复制链接]
zfraa 发布于: 2014-5-29 00:04 407 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我给一家客户设置连接报警中心服务。这家用的是VISTA-120,键盘是6160,一共有15个防区,8个基本防区,另7个防区用的是2防区扩展模块。用TD-110拨号,通过BELL信号继电器触发拨号到店长电话。先前工作都正常。我把给TD-110的电话线断开,接到VISTA-120主板的28、29脚。并且确认这根电话线是普通直线电话,专用,非IP,非光纤等。并且输入了正确的命令。所谓正确,是因为这些命令在其他客户那里也是这样用的,并且成功设置。但是这家客户,始终没有发出报警信号,也就是始终没有电话拨出。于是我从家里拿了一块好的主板,可以拨出电话的,换上去,也是拨不出电话。这样是否可以确认电话有问题。但是我反复确认过,电话就是普通电话,打1000号也确认了,没有问题。那------问题在哪呢?郁闷。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

suifengchen 发表于 2014-5-29 21:04:36
应该还是你设置的问题,输入电话号码的时候考虑过本机和对方的号码类型没
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

zfraa 发表于 2014-5-29 23:21:48
确实是设置的问题,这个问题解决了:在*93设置REPORT CODE中的2个字节不为0即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

zfraa 发表于 2014-5-29 23:26:08
不过,新的问题来了,现在有通讯了,但是报警中心称:收不到布撤防信息和交流掉电和直流低电压信号,虽然我把这些信号做了许多遍。他们只能收到防区报警信号,连恢复信号也收不到。真是见鬼,说明书上找不到相关的描述。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

专业防盗报警与联动 发表于 2014-5-30 10:36:34
VISTA-120电话联网使用

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

60438913 发表于 2014-11-9 08:17:19
zfraa 发表于 2014-5-29 23:26
不过,新的问题来了,现在有通讯了,但是报警中心称:收不到布撤防信息和交流掉电和直流低电压信号,虽然我 ...

后来解决了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆