千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 24V交流电,,距离太远..供电不足,求解办法 [打印本页]

作者: wg9606    时间: 2014-5-19 09:57
标题: 24V交流电,,距离太远..供电不足,求解办法
有个球..安装麻烦.不能就近取电

作者: gdtkly    时间: 2014-5-19 10:07
220V过去咯
作者: heml    时间: 2014-5-19 10:26
也可使用安全电压范围以内的电压过去。但你必须计算一下你。计算方法是你用的供电导线是多大的,设备耗电电流有多大。如果不会算,联系我。给你一个自动计算的软件。
作者: 众望金山    时间: 2014-5-19 12:08
二楼正解
作者: yjbb520    时间: 2014-5-19 13:52
呵呵 不方便就近取电???你能拉24V的就不能拉220V的前端变压???
作者: 274880703    时间: 2014-5-20 22:22
那个有那个计算软件
作者: 274880703    时间: 2014-5-20 22:23
heml 发表于 2014-5-19 10:26
也可使用安全电压范围以内的电压过去。但你必须计算一下你。计算方法是你用的供电导线是多大的,设备耗电电 ...

发个给我

作者: szrdsjj    时间: 2014-5-20 22:30
这个简单啊,220V供过去然后采用前端变压就OK 了
作者: 叽里呱啦    时间: 2014-5-21 04:22
建议试试28v,大功率的。
作者: heml    时间: 2014-5-21 11:16
本帖最后由 heml 于 2014-5-21 12:44 编辑

需要供电电线、电压和电流的自动计算软件,请到我下面的签名网站去下载。这里不允许发下载链接,谢谢!注意:软件计算的是单根线的情况,在工程当中供电必须是两根线,所以得出的结果要乘以2。你想得到安全电压以下的任意供电电压有两种方法:一,用自藕变压器加隔离变压器;二、直接找变压器厂家订购。
作者: wg9606    时间: 2014-5-21 19:36
240瓦的可以不
作者: heml    时间: 2014-5-21 21:00
本帖最后由 heml 于 2014-5-21 21:02 编辑

d:/js.jpg
作者: whatidea    时间: 2014-5-22 15:22
是电压不够还是电流不够?有种东西叫逆变器
作者: caobosky    时间: 2014-5-23 10:56
220v过去  前端变压