千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12873|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

红外对射的布线问题...

[复制链接]
comcom123 发布于: 2014-5-4 15:13 417 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有一个厂区围墙上要上四光束的线外对射,最近的一对是250米,线用4X1.0的线够不够用呢?电源是在后端用开关电源直接供过来的。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
suifengchen 发表于 2014-5-4 18:38:42
如果周长不大,可以考虑变压过去,太远的话只能220过去,线径是够用了的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
众望金山 发表于 2014-5-15 11:15:58
差不多够用吧,搞个开关电源可以升高点电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
haiyan01 发表于 2014-7-2 13:09:25
1.0的线 24V 负载少 400左右问题不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
z.x 发表于 2014-7-2 16:52:29
250米没有多远。信号没有问题。直流不要考虑了成本高。风险大。建议信号电源分开。220至前端变压。