千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3115 |主题: 9380

发新帖
打印 上一主题 下一主题

为什么1 2没层有而3456有...

[复制链接]
djyuzc 发布于: 2003-12-28 20:17 733 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我在长治做一个智能小区,在做楼宇对讲时,出现了一个问题,
有一个单元的可视对讲系统1  2层没有视频,但3到 6蹭有,并且线路
没问题,我用万用表测过,但设备也没问题,用的是安居保,谁能给我
出个主意?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ib_tank_ib 发表于 2003-12-30 16:57:00
你的一二层和三四层是否使用一个视频分配器
1、建议换一个视频分配器试试!
2、看看视频分配器各端口是否是接错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
众诚达ZCD 发表于 2003-12-31 10:01:00
支持二楼的主意!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
djyuzc 发表于 2003-12-31 21:04:00
xiexie
回复 支持 反对

使用道具 举报