新手,关于接地的一些问题请教一下各位同行!...

[复制链接]
zj23785 发布于: 2014-4-18 23:15 400 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我是新手,问的2了点大家别笑啊。
1、对于联合接地的建筑物是不是所有的地线都是接到建筑物的总接地桩上?也就是说强电配电柜里面的地线、建筑物的等电位箱子等等这些地线都是相通的。
2、我有一台设备是从某个配电箱接来的,但是放线只放了一根2芯线(火和零),现在如果要接地我能否直接把设备的地线接到旁边的等电位箱子上面(设备是接线端子我想直接从地线端子接到等电位箱子里面)
3、我的设备是三孔插座,电源那里就接了地线,但是设备机壳上也有一个接地螺丝,我是不是这个螺丝也要引一个线出来接到等电位箱子上面?
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
z.x 发表于 2014-5-7 17:33:43
1、 联合接地所有的接地最终都汇到一个接地体上。
2、理论上是不可以的,但是也有可能可以。因为电箱里面的地虽然是同工作地汇到一起但是两者对接地电阻的要求不同。弱电是小于1欧,强电在不同的部位要求也不同。好像最低是不大于10欧。有的可以是几十欧。
3、机壳上上的是工作地,插座里面的是保护地,性质不同。虽然都汇到一起。但是不可混接。原因同上。当接地电阻达到要求而且确定是同一汇流排的时候是可以混接的。等电位箱里面的按标准来说也不要乱接。等电位,顾名思义就是使某些金属物体连为一体,在遇到雷击等情况下不会因为电位差的原因引起金属物体的见习件放电(主要指火花)。因为用途不同所以最好不要乱接。其实弱电个人认为:“设计时考虑接地,施工时做接地。运行调试时不要接地。在出问题的时候把接地作为一种变通的解决后备手段。因为我见到过太多因为接地乱弄而引起的故障了”。接地做不好不如不做。没事可以找“浮地”的资料看一下。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zj23785 发表于 2014-5-12 01:20:01
z.x 发表于 2014-5-7 17:33
1、 联合接地所有的接地最终都汇到一个接地体上。
2、理论上是不可以的,但是也有可能可以。因为电箱里面 ...

非常感谢