最近在此坛看了几篇摄像机防雷的贴子,大家谈了很多问题。本人作为一名CCTV施工者此时就很困惑了,室外摄像机特别是带金属杆的,要怎样做既经济又实用的防雷措施呢?我想很多同行业者都非常想知道这一问题,希望有这方面的高手在百忙之中占用一点时间畅所欲言,非常感谢!!!!!!!
第一,首先是不要采用“防雷安全隐患设计”:A.防直击雷:把摄像机立杆做成避雷针;B.防感应雷,采用接地防雷器——这两项是多年来“专业防雷”给安防做的“专业防雷设计”——属于安防系统重大安全隐患; 第二,具体做法建议: 1) 室外摄像机,如果确实需要防直击雷(需要雷击概率论证),也只能用独立避雷针保护摄像机立杆,摄像机立杆要离开避雷针3~5米以外,在保护范围内离得越远越好;摄像机立杆只考虑物理强度和高度要求,不用考虑、也不用做专门的接地工艺,水泥杆,木杆更好,造价很低;如是金属立杆,一定要做好摄像机与立杆绝缘;——系统所有摄像机都要与大地绝缘; 2) 防感应雷也要论证,如果线路都穿管埋地走线,一般都不需要考虑防感应雷,避雷针旁的立杆摄像机下引线,最好能穿金属管埋地,这样不用再考虑防感应雷措施了;确实需要防感应雷,不是用接地防雷器,而是选用自带输入、输出接口保护电路的摄像机或主机设备即可有效解决; 3) 电源防雷:安防工程甲方的建筑物和供电系统,一般都是通过工程验收合格了的,我们工程乙方不需要从头考虑供电系统防雷了,这只要现场考察一下甲方用的电脑,电视,路由器,热水器等常规用电,是插上电源就使用,还是都要单独考虑防雷,也就知道了;通常的电源适配器,开关电源等,雷电感应电动势不会对输出电压产生影响的,也不会造成损坏; 4) 90年代以前做的监控工程,一般都没有“防雷保护”,也很少听说过被雷击;2000年后,“专业防雷”开拓了安防防雷市场,“接地”和“防雷接地”大行其道,此后系统安全问题倍出,根本原因就是这些“防雷安全隐患设计”作孽,人为制造系统多点接地,形成大量的“地电位环路”安全隐患,打雷会烧设备,不打雷也会烧设备;烧了设备,就说是雷击烧的,以讹传讹,越防越烧,越烧越防,这就是安防行业被专业防雷开发成“肥肉市场”的历史和现状;实际多数批量烧毁安防设备的元凶,是人为制造的“系统多点接地”; 5) 安防系统属于广域信息系统,对广域信息系统和大地电磁环境的认识,“专业防雷”是毫无认识,我们安防行业自身的认识,也比较淡薄和肤浅;不过我们只要明白:系统单点接地,是避免地电位环路安全隐患最有效、最简单、成本最低的“系统安全设计原则”; 楼主说:作为一名CCTV施工者此时就很困惑了,室外摄像机特别是带金属杆的,要怎样做既经济又实用的防雷措施呢? ——希望能对你有点帮助。 |