细节决定成败,综合布线中的穿线技巧...

[复制链接]
广州市唯康通信 发布于: 2014-4-10 17:00 407 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
随着计算机桌面处理能力的提高及使用者之间联网需求的增长,综合布线项目需要管理的网线也非常繁多,所以布线施工阶段也是一个比较关键的环节,其的布线工艺以及布线的标准尤为重要。其布线的好坏直接影响到后期的管理与维护。而布线施工阶段中布线的穿线技术是常用的布线技术之一,例如:线缆穿过过渡箱、穿过钢管。下面唯康通信来给大家讲解一下常用的穿线技巧。

  穿线技术是布线中比较常见的技术,为了保证线缆不被刮破从而造成“短路”,在所有的钢管口都要安放塑料护口,所以我们在进行施工时应该随时携带“护口”,需要时可随时安放,以免因手上没有“护口”而“偷懒”。

   垂直线缆通过过渡箱转入垂直钢管往下一层走时,在过渡箱中要绑扎悬挂,避免线缆重量全压在弯角的里侧线缆上,影响线缆的传输特性。在垂直线槽中的线缆要每米绑扎悬挂一次。线槽内布放线缆应平直、无缠绕,并且长短要一致。

   关于“标号”的问题,线缆按照计算机平面图进行标号,每个标号对应一条4对芯线,对应的房间和插座位置不能弄错,在实施中,这是最容易出错的地方。经验是,两端的标号位置距末端25cm,贴浅色塑料胶带,上面用油性笔写上标号或贴上纸质号签后再缠上透明胶带。

  关于“余线”的问题,线缆在配线箱处的“余线”长短要一致,并且不要过长。最好将余线按分组表分组,从线槽出口拉直绑扎好,绑扎点间距不大于50cm。需要注意的是,不可用铁丝或硬电源线绑扎。

  另外,一般要按3%的比例穿备用线,备用线放在主干线槽内,每层至少一根备用线。穿线完成后,所有的4对芯线缆应全面进行通断测试。测试可采用下面的方法,把两端线缆的芯全部剥开,露出铜芯。在一端把数字万用表拨到通断测试档,两表笔接到一对线缆芯上,在另一端把这对线缆芯频繁、短暂地接触。如果持表端能听到断续的声音就表示测试通过,每根线缆的4对芯都要测。通过这样的测试,能发现断线、断路和标错号的问题。

   布线期间,还有一个需要注意的是线缆拉出线缆箱后尚未布放到位时,如果要暂停施工,应将线缆仔细缠绕收起,妥善保管。进行综合布线中的细节也是非常重要的,所以关于这点,我们在进行布线施工时特别要留意,不要因为一些小细节而影响了整个布线工程的质量。