给大家一篇文章读读
综合布线系统接地设计
本文详细介绍综合布线系统接地的结构及设计院要求,并提出其接地和连接结构要求。
接地 焊接 接地线 综合线
综合布线系统作为建筑智能化不可缺少的基础 设施,其接地系统的好坏将直接影响到综合布线系 统的运行质量,故而显得尤为重要。本文将详细介 绍综合布线系统接地的结构及设计要求,并提出在 接地设计中应注意的几点事项。
1综合布线系统接地的结构组成
根据商业建筑物接地和接线要求的规定:综合 布线系统接地的结构包括接地线。接地母线(层接 地端子)、接地干线。主接地母线(总接地端子)。 接地引入线、接地体六部分,在进行系统接地的设 计时,可按上述6个要素分层次地进行设计。
1. 接地线
接地线是指综合布线系统各种设备与接地母线 之间的连线)所有接地线均为铜质绝缘导线,其截面应不小于4mm2。当综合布线系统采用屏蔽电缆布线时,信息插座的接地可利用电缆屏蔽层作为接地 线连至每层的配线柜。若综合布线的电缆采用穿钢 管或金属线糟敷设时,钢管或金属线糟应保持连续 的电气连接,并应在两端具有良好的接地。
2.接地母线(层接地端子)
接地母线是水平布线于系统接地线的公用中心 连接点。
每一层的楼层配线柜应与本楼层接地母线相焊 接与接地母线同一配线间的所有综合布线用的金属架及接地干线均应与该接地母线相焊接。接地母 线应为铜母线,其最小尺寸为6mm厚×50m宽,长 度视工程实际需要来确定。接地母线应尽量采用电 镀锡以减小接触电阻,如不是电镀,则在将导线固 定到母线之前,须对母线进行清理。
3.接地干线
接地干线是由总接地母线引出,连接所有接地母线的接地导线。
在进行接地干线的设计时,应充分考虑建筑物的结构形式,建筑物的大小以及综合布线的路由与空间配置,并与综合布线电缆干线的敷设相协调。 接地干线应安装在不受物理和机械损伤的保护处, 建筑物内的水管及金属电缆屏蔽层不能作为接地干 线使用。当建筑物中使用两个或多个垂直接地干线 时,垂直接地干线之间每隔三层及顶层需用与接地 干线等截面的绝缘导线相焊接。接地干线应为绝缘 铜芯导线,最小截面应不小于16mm2。当在接地干线上,其接地电位差大于1Vrm·S(有效值)时,楼 层配线间应单独用接地干线接至主接地母线。
4.主接地母线(总接地端子)
一般情况下,每栋建筑物有一个主接地母线。 主接地母线作为综合布线接地系统中接地干线及设 备接地线的转接点,其理想位置宜设于外线引入间 或建筑配线间。主接地母线应布置在直线路径上, 同时考虑从保护器到主接地母线的焊接导线不宣过长。接地引入线。接地干线。直流配电屏接地线。 外线引入间的所有接地线。以及与主接地母线同一配线间的所有综合布线用的金属架均应与主接地母 线良好焊接。当外线引入电缆配有屏蔽或穿金属保护管时,此屏蔽和金属管应焊接至主接地母线。主 接地母线应采用铜母线,其最小截面尺寸为6mm调 100mm,长度可视工程实际需要而定。和接地母线相同,主接地母线也应尽量采用电镀锡以减小接触 电阻。如不是电镀,则主接地母线在固定到导线前必须进行清理。
5.接地引入线
接地引入线指主接地母线与接地体之间的接地连接线,宜采用40mm ×mm或50min×mm的镀锌扁 钢。接地引入线应作绝缘防腐处理,在其出土部位 应有防机械损伤措施,且不宜与暖气管道同沟布放。
|
|