千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (9) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6258 |主题: 38735

发新帖
打印 上一主题 下一主题

网络布线中应该注意的一个严重问题...

[复制链接]
小稚气 发布于: 2014-3-23 12:16 4420 次浏览 48 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
网络布线中应该注意的一个严重问题,前几天我做了个项目,是一个纯网络信息点布线的项目。
工人们直接将走线的PVC管绑在了消防水管上,然后用扎带扎在上面,这样走线非常快。
我总觉得这样做不规范。但就是说不出违反了哪条规范。因此我也无法阻止这种方式。
各位老大们,你们遇到过此类问题吗??
你们觉得这样规范吗?
如果不规范,是违反哪条规定呢??
回复

使用道具 举报

已有48人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
suifengchen 发表于 2014-3-23 12:24:31
废话,请看消防的强制性规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
小稚气 发表于 2014-3-23 13:17:39
suifengchen 发表于 2014-3-23 12:24
废话,请看消防的强制性规定

我不太明白,我太懂消防,我是做网络的,还请高手明示。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
joen 发表于 2014-3-23 18:16:30
绑消防设施等,重布线吧,做工程的看到消防的设施都是避而远之
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
waiming027 发表于 2014-3-28 19:39:05
那是 消防管上不能缠线的 出了事不好办
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
信和电子 发表于 2014-4-1 22:18:54
啊!?还有这种说法?一定要记在心里了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
小稚气 发表于 2014-4-23 09:28:52
joen 发表于 2014-3-23 18:16
绑消防设施等,重布线吧,做工程的看到消防的设施都是避而远之

我也觉得是。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
小稚气 发表于 2014-4-23 09:29:53
dmttt 发表于 2014-3-25 23:10
布线呀规范,消防管道上尽量不缠管子。

是啊,我想也是。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
小稚气 发表于 2014-4-23 09:31:39
信和电子 发表于 2014-4-1 22:18
啊!?还有这种说法?一定要记在心里了

对呀,这此细节一定要注意的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yancheng 发表于 2014-4-24 22:54:16
GB50303-2002建筑电气工程质量验收规范:14.2.6 暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于 15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离 150~500mm 范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表 14.2.6 的规定。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yancheng 发表于 2014-4-24 22:58:10
看你说明的是:将PVC管绑在消防管上,应该是没有做:电管固定支架。这样是不行的,所有的安装工程的管路都必须采用自身的支架固定。不得借用水、暖、通风、消防等的支架固定安装或装饰吊顶吊筋卡定。一个是规范有要求(具体哪条:见上面我的回复)。还有就是若别人的管子要调整,你借用他的固定,就得把你们管子拆掉,会损坏线路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
小稚气 发表于 2014-5-4 17:00:10
yancheng 发表于 2014-4-24 22:54
GB50303-2002建筑电气工程质量验收规范:14.2.6 暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于  ...

果然很专业!!看到这么专业的回帖,我就会肃然起敬!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
小稚气 发表于 2014-5-4 17:02:15
yancheng 发表于 2014-4-24 22:58
看你说明的是:将PVC管绑在消防管上,应该是没有做:电管固定支架。这样是不行的,所有的安装工程的管路都必 ...

那我比如布线完后加线,直接绑在自己的原来的管上就没有问题 了吧???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
yjbb520 发表于 2014-5-5 11:12:42
呵呵 问题大了  人家可以毫不犹豫的把你的线拿下。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
小稚气 发表于 2014-5-6 16:46:45
yjbb520 发表于 2014-5-5 11:12
呵呵 问题大了  人家可以毫不犹豫的把你的线拿下。。。。

不会吧,都已经弄上去了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
raysenliu 发表于 2014-5-6 21:35:33
超级满意的答案……。…。…。…。…。……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
chuangsheng 发表于 2014-5-8 13:47:28
真的是这样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

123下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城