四级未过 发布于: 2014-3-18 22:06 848 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
上次已经讲过,一个小区监控机房到最远端800米,NBC插头接在工程宝上有图像,但插在主机上就是没有图像,怎么回事?能用视频信号放大器解决这个问题吗?恳请大家的回答,谢谢
现在用视频信号放大器解决了图像在显示屏上显示的问题。但画面里人图像延迟又像在跳机械舞?这个问题哪位同仁懂就解答一下。。。
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
四级未过 发表于 2014-3-22 05:10:07
怎么.没有人回答,没碰到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
四级未过 发表于 2014-3-22 05:10:09
怎么.没有人回答,没碰到过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xuchen8197 发表于 2014-3-22 10:31:43
现在用视频信号放大器解决了图像在显示屏上显示的问题。但画面里人图像延迟又像在跳机械舞?

在dvr里,视频信号摸转数的时候,转换成功的前提是有良好足够的同步信号,如果信号不持续,就不可能持续的转换成功。
这说明,你的视频放大器输出的信号,失真严重。信号不达标。

800米应该考虑上光纤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fsgm008 发表于 2014-3-22 13:07:36
800米也跑视频线??太远了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
走在岸上的鱼 发表于 2014-3-22 16:48:23
真是厉害,800米 ,还用视频线,是应该用光纤了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ckp2001 发表于 2014-3-22 17:17:44
没办法,只能这个样子!使用放大器是可以显示图像但是同时也会把杂波放大。这是没有办法处理的!你要是能提供一份图像就更好判断了!信息太少也只能这样了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yanhozhong 发表于 2014-3-29 15:24:30
800米呀!  那中途加双绞线传输器试试, 有的双绞线传输距离可达1000多米,
回复 支持 反对

使用道具 举报

hztcsky 该用户已被删除
10#
hztcsky 发表于 2014-4-3 11:43:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lanzhanfei 发表于 2014-4-3 14:51:10
用同轴线传输到800米的话,视频信号强度很低很低,如果楼主不想布光纤的话,建议楼主使用双绞线传输器!