光端机反向数据...

[复制链接]
guizu428 发布于: 2014-2-20 13:34 305 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有谁知道光端机上的反向数据是属于什么接口?
232还是485?怎么辨别呢
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lengdw 发表于 2014-2-20 14:34:31
可以用下面几种方法区分:
1、光端机上一般会有标识。
2、RS232口一般会提供9针口,而RS485提供A、B、GND三个接口。
3、由于RS232的逻辑1为-3V~-15V,逻辑0为+3~+15V。而RS485逻辑1为2V~+6V 逻辑0为-2V~-6V,所以通过用万用表量空载的接口电压也能量出来(注意:RS232是共模信号,RS485是差模信号)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cf88 发表于 2014-2-20 18:54:53
没特殊情况都是485
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zenglin 发表于 2014-2-21 10:31:25
视频光端机带反向数据都是485数据...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhanglinlin 发表于 2014-2-21 10:33:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lanzhanfei 发表于 2014-2-22 16:04:21
光端机的反向数据一般是485,用来控制球机用的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆