4100SM和IP-ALARM4问题...

[复制链接]
lslaxl 发布于: 2014-2-12 17:03 280 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
1.Vista 120霍尼韦尔报警主机有没有分子系统和通过4100SM到IP-ALARM4软件有关系吗?如果没有请看第二2.4100SM接线是按说明书,网上也查过,是正确的。为什么连不上IP-ALARM4软件呢?说1*70里要设置,1*71/72/73.是不是需要哪里设置?


回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
blue169 发表于 2014-5-4 14:22:27
1,进入编程:4140 8000
2,输入*94
3,输入*70 11111
4,输入*71 1
5,输入*72 1
6,输入*73 0
7,输入*99 *99
按以操作,在撤防状态下,进入编程即可以完成。