千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12873|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

总线制电子围栏相关问题求助!...

[复制链接]
zhenglei868 发布于: 2014-2-8 00:11 393 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
RT,如果电子围栏前端脉冲主机采用总线制,那么, 想问下,中心的报警主机配套的键盘能否对前端脉冲主机进行布撤防???还请各位朋友指点一二.谢谢了!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
淡蓝的忧郁 发表于 2014-2-8 01:33:14
如果你说的中心的报警主机是接警中心主机的话,那么是不能对总线报警主机撤防的(有些可布防),这是业内通用的规则。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhenglei868 发表于 2014-2-8 05:47:10
淡蓝的忧郁 发表于 2014-2-8 01:33
如果你说的中心的报警主机是接警中心主机的话,那么是不能对总线报警主机撤防的(有些可布防),这是业内通 ...

版主,谢谢你,不是接警中心的,只是机房的总线制报警主机配套的键盘,我打算将前端电子围栏脉冲主机用总线的方式,接入地址码模块后,全部链接至总线上,在机房通过总线制报警主机的配套键盘对电子围栏系统进行布撤防,无报警设备,就单独的电子围栏,主要是为了联动实物的模拟电子地图才这么做的...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sunjacky 发表于 2014-2-8 09:05:17
按规范要求,电子围栏是24小时布防的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
昨夜的雨 发表于 2014-2-8 13:34:34
布防撤防是对报警主机的信号处理。简单的描述就是报警主机不发出声了,前面的脉冲主机还是有电压的。有的专用配套键盘可以控制有无电压。具体可以站短我。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhenglei868 发表于 2014-2-8 17:04:02
昨夜的雨 发表于 2014-2-8 13:34
布防撤防是对报警主机的信号处理。简单的描述就是报警主机不发出声了,前面的脉冲主机还是有电压的。有的专 ...

是的,主要就是报警后地图报警响应,然后撤防后,消除响声.系统重新进入布防状态.您是电子围栏厂家吗?能否提供一个联系方式呢?QQ最好了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城