小弟正在做一个美术馆的监控报警,想咨询一下各位,美术馆中的监控好做,主要是防盗报警用什么类型的,一开始打算用红外,但误报率比较高,想用
埋地泄漏电缆周界探测系统,但没用过,不知道行不行。主要是防美术馆展厅门口,还有就是藏品库房的门口和走道
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有9人评论
专业防盗报警与联动
当前离线
积分
14154
沙发
专业防盗报警与联动
发表于 2014-1-13 15:53:40
室内防盗还是可以考虑红外的,质量比较好的红外不会经常误报的
回复
支持
反对
使用道具
举报
ru9
当前离线
积分
150
板凳
ru9
发表于 2014-2-9 15:56:09
室内还是上红外吧,泄漏电缆没用过
回复
支持
反对
使用道具
举报
时间流水
当前离线
积分
1877
地板
时间流水
发表于 2014-2-10 20:06:47
没用过泄漏电缆的工程
回复
支持
反对
使用道具
举报
pjl9992004
当前离线
积分
864
5
#
pjl9992004
发表于 2014-2-19 09:43:05
室内报警用吸顶式红外(防护范围大),出入口用双鉴(误报低),周界防护用红外对射(便宜)或者电子围栏(稳定)
回复
支持
反对
使用道具
举报
moonshine
当前离线
积分
1329
6
#
moonshine
发表于 2014-2-21 16:45:30
现在的监控都已经高清了,像美术馆这类的,建议用摄像机通过软件来实现报警。
回复
支持
反对
使用道具
举报
SOOT
当前离线
积分
1839
7
#
SOOT
发表于 2014-2-28 23:24:47
本帖最后由 SOOT 于 2014-2-28 23:27 编辑
周界用红外线对射啥的,装密一点,200米的四光束装几十米就好了,对好一点,能用上几年。围墙内装埋地泄漏电缆周界探测系统,配合高速球进行报警联动。室内装上门禁,玻璃装上振动探测器,再加上门上装门磁,大厅内装上吸顶的三鉴探测器,配合监控的移动侦测报警,基本上就差不多了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
allenss
当前离线
积分
694
8
#
allenss
发表于 2014-9-4 16:22:32
其实把报警和监控做一下联动,使用防误报高的双鉴探测器,另外在报警系统里面预制一下误报机制,应该可以改善误报高的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
GE防盗报警
当前离线
积分
373
9
#
GE防盗报警
发表于 2014-9-5 09:49:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复
支持
反对
使用道具
举报
zqg0905
当前离线
积分
539
10
#
zqg0905
发表于 2014-10-18 21:31:58
可以选择光栅或对射,误报不高
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城