千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于摄像机多点接地求指导...

[复制链接]
a905922964 发布于: 2014-1-6 21:01 944 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
刚接了个工程,后端DVR还没安装,前端一共五台球机,安装在工厂各个不同位置,每个摄像机都装在钢结构立柱上,然后用6根光缆接到主控室,我想问的是这样会不会有多点接地的干扰,安装完后画面会不会有干扰现象。电源是集中从主控室接的,3*2.5的线,我准备把接地线接到前端配电箱上。现在问题是我不知道是接上会有干扰还是不接有干扰?

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MWBO 发表于 2014-1-6 21:18:42
撸主所说的地是指保护地吧?
一直木用过保护地的飘过。
实在要保护地的话,就在杆子那里就近弄个地桩打吧,何必费事大老远的从家里飘游到外地。

话说5个球机,六根光纤也太破费鸟吧?即使距离很远,两个球机就近共一根纤也足够了吧。
主线用一根4芯的,每个光纤设备箱里串接一下,入监控室里面一根光纤轻松搞定。尾纤盘一个也够了。
6根纤一起盘,有点难折腾呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2014-1-7 01:03:16
本帖最后由 eie1992 于 2014-1-7 01:10 编辑

现在问题是我不知道是接上会有干扰还是不接有干扰?

     安装在工厂各个不同位置的摄像机都装在钢结构立柱上,摄像机光缆隔离了“视频线多点接地”,不会通过视频线构成地环路。工厂环境,这要特别注意“地电位差问题”,也就是地环路问题;
    【集中供电】如果是直流供电,如示意图。如果五台球机的视频信号地(BNC头外壳)也是与钢结构短路的,那么五台球机之间也通过电源线构成了多点接地;直流12伏的地线(图中的蓝色线),在主机处与主机机壳应该做联合安全接地了,那么系统就有6个接地点了,通过电源地线,构成了复杂的地环路,任何一个地电位波动,都会影响到系统安全。
    【集中供电】可以用220伏交流供电,在每个摄像机处用适配器变为12伏,电源适配器一般都有隔离作用,这样,每个前端摄像机视频信号地、电源地和光端机机壳,就是一个等电位“孤立接地”,各接地点之间没有直接电气连接关系,也就不会构成地环路,不会产生地电位干扰,系统也没有安全隐患;
     还要注意控制信号传输方式问题,如果不注意“隔离”,也会构成多点接地。
     这个主题帖提出的问题很典型,有利于我们从不同角度去理解“地电位环路”问题;

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zwjss521 发表于 2014-1-8 12:42:19
楼主多虑了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
a905922964 发表于 2014-1-10 21:48:49
eie1992 发表于 2014-1-7 01:03
现在问题是我不知道是接上会有干扰还是不接有干扰?

     安装在工厂各个不同位置的摄像机都装在钢结构 ...

你提的意见很宝贵,现在关键是电源线我拉的是3*2.5的,其中一根是接地线,你说我放到前端是把这根地线接上呢还是不接?
    如果我把这根接地线在六台球机端接到设备上,然后后端接地线再接到机房的地线上会不会产生多点接地?这样会不会有干扰出现
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2014-1-11 13:08:44
本帖最后由 eie1992 于 2014-1-11 13:12 编辑
a905922964 发表于 2014-1-10 21:48
你提的意见很宝贵,现在关键是电源线我拉的是3*2.5的,其中一根是接地线,你说我放到前端是把这根地线接 ...

如果是220v集中供电,在前端用电源适配器给摄像机供电,电源适配器有地隔离作用,交流电源线里的的“地线”不要接,不要用,前后端都不要接;——原则是:不要把电网地线接入监控系统。只注意主机机壳安全接地就够了。    以后前端摄像机安装,一定要与接地钢结构绝缘。不然很容易造成多点接地。



回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
a905922964 发表于 2014-1-14 22:40:21
楼上说的是,这根电源里的地线不接就没问题,现在一切正常,这根地线纯粹无用,哈哈,希望对大家有帮助,光缆阻断了前端设备和录相机之间的连接,很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
以学为本 发表于 2014-1-16 19:44:17
分析的很透彻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
maoblue1 发表于 2014-1-19 21:01:20
都用光纤隔断各球机和dvr的连接了哦。可以随便接地。呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
b1o1y 发表于 2015-1-12 20:01:28
eie1992 发表于 2014-1-7 01:03
现在问题是我不知道是接上会有干扰还是不接有干扰?

     安装在工厂各个不同位置的摄像机都装在钢结构 ...

你的意思是   走220V的电,没有地回路这个问题是吗?12V的才有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
b1o1y 发表于 2015-1-12 20:03:50
eie1992 发表于 2014-1-11 13:08
如果是220v集中供电,在前端用电源适配器给摄像机供电,电源适配器有地隔离作用,交流电源线里的的“地线 ...

板房里边的钢架,算接地的吗?这个接地 是钢筋直接插入土里算接地,还是钢筋底部注入水泥 再放入土中,也算接地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
eie1992 发表于 2015-1-14 23:24:51
b1o1y 发表于 2015-1-12 20:03
板房里边的钢架,算接地的吗?这个接地 是钢筋直接插入土里算接地,还是钢筋底部注入水泥 再放入土中,也 ...

板房里边的钢架,算接地的吗?
算!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
eie1992 发表于 2015-1-14 23:37:24
maoblue1 发表于 2014-1-19 21:01
都用光纤隔断各球机和dvr的连接了哦。可以随便接地。呵呵

使用多路光端机,光缆可以隔离前后端的地,但是:
1)前端多路子系统,也不能随便接地,还是只能“多路光发射机”这里一点接地,所有摄像机不能接地;
2)即使都是单路光端机传输,视频信号地前后端有光缆隔离了,如果电源系统接地不当,也会造成多点接地。
    所以,用光缆传输,并不是就可以“随便接地”的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城