对射式红外线报警器不会响...

[复制链接]
a2895812 发布于: 2013-12-21 13:31 220 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
前段时间装修,把报警器拆下来了,后来放地上测试,发现报警器上信号正常,但是阻隔开后不会发出报警声。而单独测试主机那里,报警声又正常,求大神指点。是装在围墙上的

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
淡蓝的忧郁 发表于 2013-12-21 23:21:42
阻隔开是什么意思,用的是对射还是壁挂探测器?探测器本来就不会有报警声,主机报警正常且探测器正常的话,那就可能是传输线路出了问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
szxiao 发表于 2013-12-21 23:56:08
新装修,安装新系统啊