    给某跨国公司做系统架构,留下我驻场维护。维护期间,楼层配电间的一台交换机与核心交换机之间通讯不畅,丢包现象严重。起初以为是交换机出现问题,经过排查后证明交换机工作正常;后来检查尾纤与光纤熔接处,查看是否熔接好,发现也没问题;再更换一根光纤跳线,丢包现象仍然存在;百思不得其解。没办法,只好联系承接光纤熔接的公司。熔接光纤的技术人员一来,直接打光,发现有一芯光纤光线很弱,再仔细一看,尾纤和耦合器连接处漏光现象严重,尾纤接头松动,没有完全插入耦合器。重新插拔了这芯尾纤后,问题得到完美解决。有了这次经验 ,以后遇到这种问题就不用楼层配电间与数据中心来回跑了,轻松解决。