故障描述:
       今天测试室外周界报警时,碰到一个奇怪问题。当触发A防区时,B防区不报警(正常),当触发B防区时,A防区同时报警。实在搞不懂了,从来没碰到这种情况,给位大神给点建议呗,该怎么排查呀!

作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2013-12-5 22:02
这种情况是有可能出现的,并且有的主机可以编程为这样的报警方式。
作者: 同鑫共创    时间: 2013-12-7 14:00
你检查下对射那边,会不会是光干扰,一边这种情况是属于对射安装设计的时候被考虑到

作者: 淡蓝的忧郁    时间: 2013-12-8 21:33
触发a防区时,b防区是否报警,防区属性中,是否将a编程为跟随防区?
作者: zbin520    时间: 2013-12-9 21:24
淡蓝的忧郁 发表于 2013-12-8 21:33
触发a防区时,b防区是否报警,防区属性中,是否将a编程为跟随防区?

以前测试都正常,不纯在编程问题,最经一直忙其他的,也没去处理。其实问题也不大,就是误报率高点.
作者: zbin520    时间: 2013-12-9 21:26
电源都是220V在前端柱子里面转的,而且两个防区在对角。
作者: zbin520    时间: 2013-12-9 21:29
szwlx888 发表于 2013-12-8 12:04
也有能可能是供电的问题,测一下电压是否足够!

电源都是220V在前端柱子里面转的,而且两个防区在对角。
作者: zbin520    时间: 2013-12-9 21:32
同鑫共创 发表于 2013-12-7 14:00
你检查下对射那边,会不会是光干扰,一边这种情况是属于对射安装设计的时候被考虑到

我让同事在B防区触发测试时,A防区的继电器就有动作,测试有十次了,,应该不是光干扰引起的
作者: zbin520    时间: 2013-12-9 21:33
专业防盗报警与联动 发表于 2013-12-5 22:02
这种情况是有可能出现的,并且有的主机可以编程为这样的报警方式。

不是编程方面的问题,我们这一个月测试一次,以前都是正常工作的。
作者: 同鑫共创    时间: 2013-12-16 13:38
zbin520 发表于 2013-12-9 21:32
我让同事在B防区触发测试时,A防区的继电器就有动作,测试有十次了,,应该不是光干扰引起的

你打看看看你面的投光和受光的角度会不会被谁动过了,单独对每对对射进行投光和受光进行检测,看看是什么情况在判断
作者: pjl9992004    时间: 2014-2-19 10:05
看看总线电压,探头触发模块工作的时候比正常情况下耗电高,会造成总线电压下降。典型案例是一触发某防区,所有防区或者大部分防区出现CHECK,重启主机后恢复正常,平时总线电压就处于很低的数值,反复测试都是如此很有规律。解觉办法是用总线延伸器或者进行系统改造。