主机是艾礼安7480E,对射是艾礼安ABE150,总共八对,就其中二对老是自动掉线,求解
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2013-11-25 22:23:47
本帖最后由 专业防盗报警与联动 于 2013-11-25 22:26 编辑

扩展模块故障、线路原因都有可能,要根据现场具体情况具体分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zjy521584 发表于 2013-11-26 08:50:50
szwlx888 发表于 2013-11-26 08:30
这两对的的位置是在最远端吗?


忘记说了,这两个是一对总线,其余是一对总线。主机是2对总线,不是最远的,是最近的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
info2012 发表于 2013-11-26 15:22:29
这两个是不是用的电源与其他不同?是分段供电吗?有没有强电干扰?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zjy521584 发表于 2013-11-26 21:49:06
info2012 发表于 2013-11-26 15:22
这两个是不是用的电源与其他不同?是分段供电吗?有没有强电干扰?

旁边有太阳能灯,电源和其他的都是一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
伊格斯 发表于 2013-12-20 22:33:22
485总线有没有做共地处理?最好用2芯带屏蔽的线做信号线,把所有的屏蔽连在一起与电源的负接上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zxcasdzhang 发表于 2014-1-7 16:47:50
部分模块掉线的话,可以查到地址码是否正确,测量模块电压是否在12v以上,测量线路中有无开路,也可以把有问题的设备和正常设备调换位置试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
blue169 发表于 2014-5-4 14:29:09
可能是RS485总线有没有做共地处理,把电源的负极与7480信号地接在一起,就可以了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bwok 发表于 2014-5-16 23:21:50
485总线布线是不要采用星型布线。