千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18940

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电插锁怎样与消防实现硬联动...

[复制链接]
zhh020ac 发布于: 2013-11-21 19:22 589 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
电插锁是断电落锁的,消防强切电源的话会导致电插锁锁死,会关闭逃生通道,如何解决这一问题?
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szxiao 发表于 2013-11-21 19:44:42
想办法断电就是了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
novellandnt 发表于 2013-11-22 08:42:38
换锁,,换断电开锁的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
望夜的星星 发表于 2013-11-22 21:38:03
加继电器,消防24V控制继电器,接 13、14端子,控制控制器到电插锁的电源正极,接一组常闭点。然后从电源箱变压器输出端接出一路,接继电器的常开点,常开点的另一个端子与常闭点的锁的电源线串接,负极共用,应该可以解决你的问题,简单点就是断电的同时再送电!简单的转换
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
望夜的星星 发表于 2013-11-22 21:41:42
736341149我的qq。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
eNsEmpire 发表于 2013-11-24 19:01:29
可以设置成通电落锁的吧?!来自: iPhone客户端来自: iPhone客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yscddh 发表于 2013-12-1 23:41:49
大多数电插锁都是断电开的吧,消防门用磁力锁安全点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gtxyzqf 发表于 2013-12-2 11:25:55
断电闭的电插锁不符合消防规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
leiepwq 发表于 2013-12-3 17:02:44
目前所用的电插锁多为断电开锁的,所以楼主所说的不是问题。通电开锁的电插锁很少有用的,也不符合消防要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhh020ac 发表于 2013-12-5 19:42:53
谢谢大家,我懂了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sycouns 发表于 2013-12-10 15:32:32
要是消防通道,就不能装断电闭的电插锁 ,不符合消防要求的 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
2691351 发表于 2014-3-13 12:51:39
这个可以设置的,也可以加继电器转换.
回复 支持 反对

使用道具 举报