千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47703 |主题: 65971|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

光收发器的功率一般是多少?用电是220的吗?...

[复制链接]
作业面23 发布于: 2013-11-4 23:22 1081 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zenglin 发表于 2013-11-5 09:52:37
朋友,光纤收发器是5V2A的..这类问题可以随时找我交流!!!深圳英飞腾光电有限公司,视频光端机、光纤收发器生产厂家, 曾生 15013616551  QQ 1151693508
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huiyingzp 发表于 2013-11-13 09:39:37
220v的市面上基本很少吧。至少我是没有见过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xixihahafc 发表于 2013-11-13 11:15:08
一般都是5v1A的,市面上很多,楼主可以自己找下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pplive2000 发表于 2013-11-13 18:25:13
都是都小电压的,除非你是用那种稍微大点的类似交换机那种的,小的光纤收发器,电源基本的功率就是一个小的适配器,5V2A差不多。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sanjin0719 发表于 2013-11-20 00:10:15
5V2A鐨勫姛鐜囦负10W姣忎釜鍚
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gianttnt 发表于 2013-11-20 09:20:13
基本都带220V适配器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
2ylink 发表于 2013-11-21 11:31:11
常见5V 12V,5-10W
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
manxuezhulin 发表于 2014-3-4 11:58:54
有的 分内置 外置电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
xuchen8197 发表于 2014-3-4 12:08:01
就现在厂家的做法,基本都带220V适配器,自己出产设备,适配器采用OEM方式,这样可以规避3C检测.促使成本降低.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
作业面23 发表于 2014-3-4 16:07:55
xuchen8197 发表于 2014-3-4 12:08
就现在厂家的做法,基本都带220V适配器,自己出产设备,适配器采用OEM方式,这样可以规避3C检测.促使成本降低.

有些时候计算供电回路的用线要统计这些用电负荷的功率和,请教一下午马,是适配器的功率+光收发的功率还是只计算适配器的功率就行了?

还有功率因数应该怎么取?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xuchen8197 发表于 2014-3-5 11:19:38
本帖最后由 xuchen8197 于 2014-3-5 11:26 编辑
作业面23 发表于 2014-3-4 16:07
有些时候计算供电回路的用线要统计这些用电负荷的功率和,请教一下午马,是适配器的功率+光收发的功率还是 ...

粗略的计算:
      在粗略的计算情况下,因为一般我们假设每个设备的实际功率都不超出电源适配器标称功率,供电回路的的最大功率就是各适配器的标称功率总和.

    线缆(应该承受)的功率,应该大于上面计算功率的2-3倍,就是说假如计算的总设备功率是100W,选择电缆应该按200-300瓦计算,长期的满负载传输运行,会加速电缆老化,也会有系统安全问题。
     系统的供电保护也按此计算。

你提到的功率因数应该涉及到两点:
      一是适配器的功率因数,也就是强电能和弱电能的转换比,在上面说的前题下,因为你计算的是电源适配器最大标称功率,所以可以忽略不考虑。
     二是整个系统的功率因数,就是你总电源(输出)和个适配器(接收)的电能有效传输比。短距离传送线损很小,不考虑,长距离电力传输就要考虑线损。这个要计算才能确定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城