千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6290 |主题: 38736

发新帖
打印 上一主题 下一主题

六类网线用在室外...

[复制链接]
jnzhp 发布于: 2013-10-21 08:47 417 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教一下,很多六类网线没有说明室外防水,布线时用在室外如何防护,1、地埋用PVC? 2、架空如何防护?防雷? 3、不防护寿命如何?谢谢。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shengzhanyu 发表于 2013-10-21 10:18:49
六类网线,用的工程就算高规格了,既然用了防护也就要做好了,对于室外,主干线缆还是用镀锌的铁线槽,两三根就用kBG,地埋看土质酸碱性,用pvc可以,PE都行,架空长的用拉索,pvc套管也行,防雷可以用RJ45防雷模块,不用刻意去加
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jnzhp 发表于 2013-10-21 10:34:36
谢谢回复,架空长的用拉索?直接挂上就可以么的?有没有用防水线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gianttnt 发表于 2013-10-21 14:05:18
室外不建议架空,可以穿金属管埋地。室外还要注意个防干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
张昌隆 发表于 2013-10-22 17:11:01
为什么不用光纤呢?室外光纤省事很多啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
小监控 发表于 2013-10-23 10:51:02
室外必须穿管,尽量少走架空,多考虑干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
杭州揽盛科技 发表于 2013-11-21 17:19:11
楼主,首先没有线缆能完全防水哦,分子还是有间隙的,通常是室外用的线缆会用PE材料做护套,芯线和护套之间会包一层无纺布,这样水汽就会被无纺布吸收.至于防雷就不懂了哈哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆