千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3114 |主题: 9379

发新帖
打印 上一主题 下一主题

0~10VDC控制信号的传输距离?...

[复制链接]
xmtt 发布于: 2013-9-29 10:31 886 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
嗨,大家好。有个项目用江森的DDC和执行器(M9106-GGA-4,电源AC24V,控制信号0~10V)。想请教大家下:从DDC放控制线RVV2*1.0至水阀执行器处,该段距离最远能到几米呢?过长是否会因压降,导致实际到执行器的电压太小二影响水阀的开度呢?谢谢大家了。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
exp123s 发表于 2013-9-29 11:35:49
我试过60米的线都没有问题,实际使用PID控制,水阀开度是动态的不需要很准,除非是控制精密空调。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xmtt 发表于 2013-9-29 12:57:04
谢谢楼上的朋友了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jsnanjing 发表于 2013-9-29 14:41:33
100米之内影响都不是很大,但要用屏蔽双绞线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
电脑支支响 发表于 2013-9-30 10:29:07
记得某资料里说:电阻10m,电压20m,电流50m,不过实际长点没事,就像二楼说的,只要能控制住就可以。不过传感器就需要小心了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lishunguodeng 发表于 2014-2-8 11:35:47
这个也是跟现场情况、选用线材、施工工艺有一定关系的,一般建议是60米左右,但最好是采用电流型好一些,传输距离及抗干扰能力要强些
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城