千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47703 |主题: 65971|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于集中供电问题,最终做法分享...

[复制链接]
a905922964 发布于: 2013-9-16 23:14 3817 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本帖最后由 a905922964 于 2013-10-20 19:21 编辑

新接手一个活,客户要求集中供电,就是这个集中供电惹的麻烦,不知道哪里有这样的电源供选择,因为供电点距离摄像机最远的有80多米,所以自己觉得有点小麻烦,请各位看一下,有这种电源吗?下面有图附上


最终解决办法:
1、开始用了两块12V20A供电电源,接上以后,所有摄像机都正常显示图像,而且晚上也测试过了,红外开启后也正常,但是有两台摄像机干扰严重(一台是立杆安装在钢护栏上的,另一台是安装在钢结构上面的)。
2、为了解决干扰,我把DVR端也接地了,这样一来其他几台又出现干扰,排查后,发现是因为集中供电电源的问题,因为摄像机有远有近,接到一块电源上就产生干扰(原理不明,望高手指点)最后经过反复实验测试,用了4块12V10A电源,解决了干扰问题。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有29人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
故宫看海2012 发表于 2013-9-17 14:27:43
这么麻烦还要用集中供电,无语。尤其红外摄像机,还是不推荐用集中供电方式,白天也行一切正常,但是到了晚上,有可能会出现瞬间电流达不到,红外无法开启的现象,个人觉得在摄像机端安装12V 2A电源是最稳定的
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
车前子 发表于 2013-9-17 09:21:30
很容易引起故障,建议采用集中供电--电源电压220V---到摄像机那里再变压
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gdtkly 发表于 2013-9-17 00:28:05
是需要可以微调电压的电源嘛?貌似大安数的工业电源都可以调。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
a905922964 发表于 2013-9-17 06:25:32
gdtkly 发表于 2013-9-17 00:28
是需要可以微调电压的电源嘛?貌似大安数的工业电源都可以调。。

是呀,比如距离比较远的摄像机,把集中供电的电压调得高点,到前端时除掉线损的电压还能达到12V ,就想实现这个目的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gcgsjhc 发表于 2013-9-17 09:11:44
电源可以放在前端,220V的总线复接过去,这样维修起来方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
橘子味a 发表于 2013-9-17 16:31:55
故宫看海2012 发表于 2013-9-17 14:27
这么麻烦还要用集中供电,无语。尤其红外摄像机,还是不推荐用集中供电方式,白天也行一切正常,但是到了晚 ...

哪对于多个监控点位的供电怎么处理会比较好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
橘子味a 发表于 2013-9-17 16:39:14
故宫看海2012 发表于 2013-9-17 14:27
这么麻烦还要用集中供电,无语。尤其红外摄像机,还是不推荐用集中供电方式,白天也行一切正常,但是到了晚 ...

哪对于多个监控点位的供电怎么处理会比较好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
故宫看海2012 发表于 2013-9-17 16:53:42
橘子味a 发表于 2013-9-17 16:39
哪对于多个监控点位的供电怎么处理会比较好?

主电源220V供电,摄像机端接12V 2A变压器可行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
bjhlfzjw 发表于 2013-9-18 11:10:38
可以定制吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
a905922964 发表于 2013-9-18 12:56:01
故宫看海2012 发表于 2013-9-17 14:27
这么麻烦还要用集中供电,无语。尤其红外摄像机,还是不推荐用集中供电方式,白天也行一切正常,但是到了晚 ...

客户的要求就是车间内不得有交流电,就这个要求,我也不想用集中供电的,没办法,达不到甲方要求,活就直接不能干
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
whoislfx 发表于 2013-9-18 16:56:42
要是途中线材出点问题,鼠患什么的,维护是最大头痛问题,前端供电的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lqcel100 发表于 2013-9-20 17:37:43
用AC48V转DC12v就稳当
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xuchen8197 发表于 2013-9-21 00:20:10
a905922964 发表于 2013-9-18 12:56
客户的要求就是车间内不得有交流电,就这个要求,我也不想用集中供电的,没办法,达不到甲方要求,活就直 ...

是不能用交流?还是不能用强电?
直流也有高压的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
a905922964 发表于 2013-9-21 11:14:13
xuchen8197 发表于 2013-9-21 00:20
是不能用交流?还是不能用强电?
直流也有高压的.

客户要求就是直流供电啊,玩具厂的仓库,不准有交流电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
xuchen8197 发表于 2013-9-21 20:40:06
a905922964 发表于 2013-9-21 11:14
客户要求就是直流供电啊,玩具厂的仓库,不准有交流电

这个是你认识上的偏颇,或者你们沟通上没说清楚.
很多仓库是不能有强电,甚至有的库里不能安装灯泡(我去过的军用仓库),库区只有路灯有电,这种做法主要是为防火,所以谢绝所有可能发生火灾的电器电路.
高压的直流,如果发生事故,同样会引发火灾
如果是简单要求直流,太好办了,在220交流上增加一个全桥整流,很便宜,输出就是直流,问题是最后肯定不过关
再和客户沟通,用低压36-48传送,在用DC-DC电源模块调整到12V,比较现实
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
sunbor 发表于 2013-9-22 08:57:38
建议24V/48V变压传输
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
a905922964 发表于 2013-10-2 19:47:32
xuchen8197 发表于 2013-9-21 20:40
这个是你认识上的偏颇,或者你们沟通上没说清楚.
很多仓库是不能有强电,甚至有的库里不能安装灯泡(我去过 ...

求相关设备价格
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
都市安防 发表于 2013-10-4 20:14:45
电源线用粗点的 应该可以的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城