      近期,我国风电产业发展势头迅猛,随着风电机组单机容量和风电场规模逐渐增大,风电机组塔筒也越来越高,加上风力发电机组安置于海边、旷野、山顶等环境中,雷电已成为危及风电场安全运行的一大自然灾害华能宁武东马坊风电工程是列入山西省风力发电规划的山西省和忻州市重点建设项目,一期装机容量49.5MW,共计安装33台1500kW风力发电机组。项目审批用地面积11.4876公顷,33台风电机组南北跨度大、布置较为分散。风能场地处华北山地地带,海拔2000m左右、地势高峻,土壤电阻率较大,雷暴活动频繁,要求每台风电机组防雷接地冲击接地电阻在4Ω以下,工程设计难度较大。本文客观准备的对风能场地埋、地质、土壤,环境,气候气象以及雷电活动规律等进行了充分的现场调研。

     认真分析雷电对风电机组的危害方式,根据场地特征的不同将33台风电机组分成A、B、C三组,并依据国家规范和标准相应的设计出A、B、C三种类型防雷接地地网设计方案。每一类型的设计方案均通过技术论证,确保实施后地网性能稳定运行、满足项目要求。做到全面规划、技术先进、经济合理,为华能宁武风能场在雷电环境中的安全运行提供了保证。

学习文献:《南昌大学》TM862 www.dikai.com.cn mms