     现代防雷是一系统工程,它包括防直接雷击、防止和抑制雷电电磁脉冲干扰的各种传输形式造成的危害等环节,拦截(接闪)、分流、均压、屏蔽、接地是现代防雷中的五大主要技术措施。这些技术措施贯穿于现代防雷工程设计之中,对我们进行现代防雷工程设计具有普遍的指导意义。www.dikai.com.cn mms
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2013-9-11 22:39:00
本帖最后由 eie1992 于 2013-9-11 22:40 编辑

地凯为安防做的防雷设计之一:
防直击雷:摄像机立杆做成避雷针——避雷针防雷接闪,监控系统怎么能不被毁掉?
地凯应该自己做出解释。
这些技术措施贯穿于现代防雷工程设计之中,对我们进行现代防雷工程设计具有普遍的指导意义
是指导意义?还是给安防系统人为制造安全隐患?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
guangxidikai 发表于 2013-9-12 09:33:11
可以说出你的观点,欢迎技术讨论!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2013-9-12 11:42:05
guangxidikai 发表于 2013-9-12 09:33
可以说出你的观点,欢迎技术讨论!

防直击雷:摄像机立杆做成避雷针——避雷针防雷接闪,监控系统怎么能不被毁掉?
我的观点:摄像机立杆避雷针化设计,是系统重大安全隐患。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xuchen8197 发表于 2013-9-12 13:36:14
好,防雷爱好者与防雷专家大战,有好戏看.
嘿嘿!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2013-9-12 15:02:17
本帖最后由 eie1992 于 2013-9-12 15:03 编辑
guangxidikai 发表于 2013-9-12 09:33
可以说出你的观点,欢迎技术讨论!

防直击雷:摄像机立杆做成避雷针——避雷针防雷接闪,监控系统怎么能不被毁掉?
也说说你们地凯“专业防雷”的观点,怎么能有效防直击雷?又能保证监控系统不被毁掉?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhanglinlin 发表于 2013-9-12 16:57:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
guangxidikai 发表于 2013-9-25 09:24:02
eie1992 发表于 2013-9-12 11:42
防直击雷:摄像机立杆做成避雷针——避雷针防雷接闪,监控系统怎么能不被毁掉?
我的观点:摄像机立杆避 ...

我们的监控防雷系统中除了避雷针还有避雷器啊,避雷针接闪的时候,雷电流流经的区域电位全部抬升,避雷器起到等电位的作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2013-9-25 14:03:05
本帖最后由 eie1992 于 2013-9-25 14:07 编辑
guangxidikai 发表于 2013-9-25 09:24
我们的监控防雷系统中除了避雷针还有避雷器啊,避雷针接闪的时候,雷电流流经的区域电位全部抬升,避雷器 ...

首先感谢你能说出面解释.
你说:“避雷针接闪的时候,雷电流流经的区域电位全部抬升,避雷器起到等电位的作用。
1)摄像机和避雷针体等电位同时上升,可是监控系统其他接地点没有接闪,这个地电位差=避雷针接闪的雷电反击电压,通过视频线联系主机和系统其他设备,要想不死,你有什么办法?
2)你说:“避雷器起到等电位的作用”——避雷针接闪针体上的电压,你的避雷器能把针体上的这个电压箝位到和其他接地点“等电位”???那可就是避雷器的放电能力要比避雷针大万倍以上了,想过这里面的自相矛盾
没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xuchen8197 发表于 2013-9-26 09:06:48
好,防雷爱好者与防雷专家大战,有好戏看.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2013-9-29 13:36:43
本帖最后由 eie1992 于 2013-9-29 13:39 编辑

首先感谢你能说出面解释.
你说:“避雷针接闪的时候,雷电流流经的区域电位全部抬升,避雷器起到等电位的作用。
1)摄像机和避雷针体等电位同时上升,可是监控系统其他接地点没有接闪,这个地电位差=避雷针接闪的雷电反击电压,通过视频线联系主机和系统其他设备,要想不死,你有什么办法?
2)你说:“避雷器起到等电位的作用”——避雷针接闪针体上的电压,你的避雷器能把针体上的这个电压箝位到和其他接地点“等电位”???那可就是避雷器的放电能力要比避雷针大万倍以上了,想过这里面的自相矛盾没有?
等待guangxidikai 给出不是蒙人的合理解释。