千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2410|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

UPS如何选型?...

[复制链接]
zj23785 发布于: 2013-9-5 15:11 589 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
关于UPS选型有几个问题想问问各位前辈:
1、已知负载大小和停电后继续负载时间,如何选UPS?比如说UPS需要负载30KW的用电设备,停电后持续供电1小时。这个时候UPS该如何选?
2、UPS容量和电池是不是分开选型的?比方说我UPS选的是APC的30KVA的UPS,电池组我可以随便配,电池陪得越多只能是停电后供电的时间越长,而负载的大小已经由30KVA的主机决定了。也就是说电池只决定负载时间不决定负载大小。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yinggw 发表于 2013-9-17 10:58:58
UPS一般标注都是KVA的,30KW/0.8,选用40KVA的UPS就可以,后备的蓄电池是在全功率负载下由放电的时间决定,可以选用12V系列的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lzn19911124 发表于 2014-1-10 10:09:16
负载30KW,那么UPS应该选30KW/0.8=40KVA的UPS主机才够用,停电维持1小时,设220V供电,则需要12V电池20节,可算出最大放电电流
I=40000*0.8/20*6*1.67*0.92=174A。那么建议选用电池12V/100AH20节*2组。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城