求助布线...

[复制链接]
ljl6l15 发布于: 2013-9-3 15:43 771 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问一下,如图一个周界要装15~16个相机,布线如果预埋镀锌管应该怎么布。用多大的管?埋管注意什么?手孔井多大的,立杆防雷怎么做?谢谢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
巧哥 发表于 2013-9-3 16:23:05
周界地面埋建议可以用PE管,上来用金属软管套. 25就可
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qq2559855530 发表于 2013-9-3 16:31:13
布线这块不是特别懂,光缆的话可以找我,我对光缆很了解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gianttnt 发表于 2013-9-3 17:05:49
沿周界放直径100mm波纹管,所有拐角处设一口井,有标准可以查。防雷也有标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
aosun99 发表于 2013-9-9 09:49:45
这个不懂  俺是做 广播会议的的 呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ljl6l15 发表于 2013-9-24 19:09:28
gianttnt 发表于 2013-9-3 17:05
沿周界放直径100mm波纹管,所有拐角处设一口井,有标准可以查。防雷也有标准。

是一根粗管好.还是用几根细一些的管,每个相机放一根管呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ljl6l15 发表于 2013-9-24 19:36:24
巧哥 发表于 2013-9-3 16:23
周界地面埋建议可以用PE管,上来用金属软管套. 25就可

是每个相机都布一根管吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gianttnt 发表于 2013-9-26 16:40:07
一般都放两根波纹管,一根使用,一根备用。注意:波纹管的侧向抗压强度较高,如果在锅炉民的地方,还要采用ABS工程塑料管或者镀锌管。一般的细PVC、PE管强度都不行,容易折断。在施工中,地面没有硬化之前,那是很软的,你的细管子埋下去很有可能在使用的时候已经在地下折断,根本无法通过线缆。波纹管都不一定能保证,何况你用细管。用镀锌管的话成本太高。再说了,一根管子,穿线一次完成,多根细管,你要穿根多次。
回复 支持 反对