问:DS 4700主机能否根据不同防区分出输出报警?...

[复制链接]
txkss 发布于: 2013-8-23 15:05 422 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教各位一下,可能不太容易表达清楚,希望大家能看明我的问题,感谢
   单位现在有一台DS4700主机,主机上的警号输出接了七八个12V警号出去。
   现在的情况是,单位想在另外几个位置,再加几个报警按钮,然后让我找一个特别点的警号(声音不同的意思是)  
   想达到,以前防区的按钮按下时,以前的警号响
                 后添加的几个新防区的报警按钮被按下时,新防警的警号响,这样可以一听声音就区别出是哪 个部分出问题了

   请问这台4700主机如何改动才能达到这个要求呢?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2013-8-23 22:16:47
本帖最后由 专业总线报警系统 于 2013-8-23 22:32 编辑

方法一、报警系统分区控制可以做到
方法二、加分控主机(此方法对分区编程不熟悉者特别适用,与系统本身分区控制有所不同)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
txkss 发表于 2013-8-24 09:19:43
请问,第一种方法分区控制, 但所有的警号都接在一个输出上呀,如何控制警号的输出呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
info2012 发表于 2013-8-29 16:53:59
需要用继电器模块,每个警号占用一个输出,然后编程防区与继电器的对应关系。在一个口上神也实现不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
淡蓝的忧郁 发表于 2013-9-3 10:03:45
楼上说的没错,警号是只要通电就响的,不可能在一个警号或者一个位置发出不同声响,只能考虑使用不同的警号,通过不同的继电器输出。以此工程为例,你可添加一个dsr-32c继电器板,不过有点浪费,我记得以前博世有八路的继电器输出板,不知道现在可还在销售。