本帖最后由 zjqzjhh 于 2013-10-17 21:14 编辑

随着高清摄像机的使用越来越多,如果选择合适的、满足监控整体网络架构性能的交换机也成了在高清监控系统前期方案制定、项目报价中有着很重要的作用。
一个合适的交换机,不尽能够发挥监控网络应有的功能并能够有效减少资源的浪费

监控网络的架构:
      通常的监控网络有三层架构方式:
                            核心层
                            汇聚层
                            接入层

选用720P的摄像机为例,分别选择对应交换机。。
例1:  前端20路720P接入1个接入层交换机
接入层交换机的选择
            条件1:  摄像机玛流:4.5Mbps,20个摄像机就是20*4.5=90Mbps,也就是说,接入层交换机上传端口必须满足90Mbps/S的传输速率要求,考虑到交换机实际传输速率(通常为标称值的30%,100M的也就30来M,),所以接入层交换机应选用具有1000M上传口的交换机
            条件2: 交换机的背板带宽,如选择24口交换机,自带二个1000M口,总共26口,则接入层的交换机背板带宽要求为:(24*100M*2+1000*2*2)/1000=8.8Gbps的背板带宽
            条件3: 包转发率:一个1000M口的包转发率为1.488Mpps/s,  则接入层的交换机交换速率为:(24*100M/1000M+2)*1.488=6.55Mpps/S
通常我们将满足条件2和3的交换机称之为线速交换机    ,如H3C S1026T 就满足线速交换能力,具有24个100M端口,2个1000M电口

根据以上条件得出: 当有20路720P摄像机接入一个交换机是,此交换机必须具有1个1000M上传口,20个以上的100M接入端口。。     

汇聚层交换机的选择:
          总共5个H3C S1026T交换机接入,那么汇聚层的流量:90*5=450Mbps/S,那么汇聚层的上传端口必须是1000M以上的。。。。。   



比较忙,有事情去了,先写到这里,真是想到哪写到哪,有不足和错误的地方请指正啊      


刚才写了很多,结果......IE关闭了,,,怀具

我们接着说
楼下有人问"我要怎么样选择合适的交换机呢?"
如果你5个IPCAM接入一个交换机,我们一般情况下是使用一个8口交换机,那么这个8口交换机是否满足要求?   那么我们至少计算这个交换机3个方面的能力

1.背板带宽:   端口数*端口速度*2=背板带宽   ,   8*100*2=1.6Gbps/S

2.包交换率: 端口数*端口速度/1000*1.488Mpps=包交换率,,8*100/1000*1.488=1.20Mpps/S,,,,有些交换机的包交换率有时计算出不能达到此要求,那么就是非线速交换机,当进行大容量数量吞吐时,易造成延时

3.级联口带宽: IPCAM的码流*数量=上传口的最小带宽,4.5*5=22.5Mbps/S,通常情况下,当IPCAM带宽超过45Mbps时,建议使用1000M级联口

当满足以上能力的交换机就是合适的交换机......




我们举个例子:   500个IPCAM的监控网络,,,,要求在汇聚层网络带冗余....每20个IPCAM接入一个交换机...摄像机码流为4.5Mbps/s    (明天接着写)
PS:很多人问这个30%怎么来的,首先我们设计网络时必然要给网络留有一定的余量,这是我多年经验的结果。。。你如果咨询厂家,他们也会和你这么说,无非数字不一样而已,有些说45%,有些说60%。 当带宽占用达到一定数时,这个数一般情况下80%,我们有理由相信,网络恶化了。。就像CPU,当他占用达到80%时,你觉得你的电脑运行起来还会顺畅吗?我想点用到40%时,你就会觉得电脑很卡吧?


回复

使用道具 举报

已有86人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
novellandnt 发表于 2013-9-12 09:53:30
希望楼主接着写,
问下,你的理论是限制于上传带宽,那么加大上传带宽呢。比如说双光纤模块绑定。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
SUNJIANDANG 发表于 2013-10-23 15:37:56
好好学习,还是有点晕
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lcwlhs 发表于 2013-8-23 14:40:49

谢谢分享...再接再厉...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jovetech009 发表于 2013-8-23 15:05:27
看来网络摄像机的安装需要的学问还真多,对于交换机的选择也有要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhenglei868 发表于 2013-8-25 16:35:01
楼主的经验分享,非常感谢!!!科普了很多正在接触网路的同仁和我,谢谢楼主!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
djy823 发表于 2013-8-26 14:32:13
工程中 IPC  和交换机的背板带宽和包转发率要怎么选择
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zjqzjhh 发表于 2013-8-26 20:16:29
djy823 发表于 2013-8-26 14:32
工程中 IPC  和交换机的背板带宽和包转发率要怎么选择

通常一个交换机要看接几个IPC,交换机满足接入IPC数量,比如5个IPC我们最优选择8口交换机,那怎么看8口交换机是功能是否满足功能要求呢?
具体计算方法如我前面主题中描述的方法一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hzxs195258 发表于 2013-8-27 11:03:17
真心看不懂!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
pacific0908 发表于 2013-8-27 15:03:28
楼主,兄弟我有一事不明,关于你说的:"交换机实际上传速率只有标称值的30%",这个是经验值,还是确实有精确计算?
兄弟我也是做视频监控的,非常感激!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
张昌隆 发表于 2013-8-27 16:01:55
工程做烂尾啦?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ofikyang 发表于 2013-8-27 16:44:23
做个标记 继续看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
xtpl898 发表于 2013-8-31 21:26:29
针对如今行业网络高清相对于模拟系统的优势,随着网络IPC和相关产品的普及越来越多工程应用到网络。但针对网络中的难点也是我们在初期对项目中交换机选型最吃不准。希望坛里同仁都出来发贴晒下自己实际工程应用的情况,分享交流借鉴。共同成长。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
kangpu 发表于 2013-9-1 21:44:21
nvr 都要用上专业的交换机  家用的呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
loveactually 发表于 2013-9-11 14:49:23
最近做了一个工程,5个头,其中4个130W的,1个200W的,接一个百兆8口交换机,再接到海康NVR,网线是铜包铝的,网线最远距离不超过50米,目前观察,画面有时候会卡,但总体流畅,求指教

点评

排查方法: 1、分别用IE浏览器、NVR挂单路视频,测试是否正常 2、检查海康NVR的性能,即NVR最大可接入的网络资源是否不足? 3、分别长时间Ping各路IPC,延迟是否稳定 4、替换交换机 经过以上的排查相信你能找到   发表于 2013-9-17 16:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yuyaobjx 发表于 2013-9-11 18:01:27
loveactually 发表于 2013-9-11 14:49
最近做了一个工程,5个头,其中4个130W的,1个200W的,接一个百兆8口交换机,再接到海康NVR,网线是铜包铝 ...

问题出在你的网线上。