变频器在楼宇中监控与地址码...

[复制链接]
发布于: 2013-8-23 10:33 345 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
用变频器控制循环泵(一拖二),循环泵的状态用不用监控(运行状态、手/自动、启停控制、故障报警),变频器在楼宇中要监控变频器的那些状态。

西门子楼宇PXC模块化可编程控制器地址码具体的功能是什么啊是模块还是什么。


请各位指教一下。谢谢
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jsnanjing 发表于 2013-8-27 08:44:55
运行状态、手/自动、启停控制、故障报警 这些点都是要的 还有频率的反馈和控制  有些模块必须要地址码,有插孔可以直接插上去
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
发表于 2013-8-27 11:04:05
jsnanjing 发表于 2013-8-27 08:44
运行状态、手/自动、启停控制、故障报警 这些点都是要的 还有频率的反馈和控制  有些模块必须要地址码,有 ...

谢谢指教,还有一点就是配地址码的模块是模拟量和数字量的输入、输出模块,还有别的模块需要配地址码模块吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jsnanjing 发表于 2013-8-27 16:39:20
这个看控制器本身,我用的西门子PXC系列控制器,只需定义它的地址即可。西门子I/O模块(模拟输入输出,数字输入输出都有)必须要加地址码。。控制器说明书里会介绍的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
发表于 2013-9-3 14:39:28
jsnanjing 发表于 2013-8-27 16:39
这个看控制器本身,我用的西门子PXC系列控制器,只需定义它的地址即可。西门子I/O模块(模拟输入输出,数字 ...

谢谢指教。。