地凯讲堂:这篇文章首要介绍了10kV架空绝缘导线雷击断线机理及现有的一些首要防治办法。然后提出了新式10kV架空绝缘导线防雷击断线设备——防雷金具的首要描绘思维、布局和技能功能需求。在此基础上,对防雷金具三个方面的技能功能即大电流热安稳实验、雷电冲击高压实验和工频电弧炙烤实验别离进行了具体的实验,它悉数达到了实验需求,完全能够满意10kV架空绝缘导线防雷击断线的需求,且防雷金具具有免保护的特色。防雷金具与防弧金具对比,在经济性、可靠性、设备密度需求、约束过电压的才能、是不是需求接地、对导线的受伤程度及其避免线路呈现雷击跳闸才能等多个方面根本相相似,但在耐烧功能、设备可重复使用性、放电电压安稳性、免保护性、设备难易程度等方面则显着优于防弧金具。因而,在防雷金具与防弧金具之间对比,大概优先选用防雷金具。防雷金具与过电压保护器对比,在经济性、设备难易程度及其设备密度需求等方面,两者根本相相似;在设备的免保护性、是不是需求接地等方面,防雷金具则优于防弧金具;在可靠性、约束过电压的才能、避免线路呈现雷击跳闸才能及其对导线的受伤程度等方面,过电压保护器则优于防雷金具。归纳对比成果,两者大概各有所长,能够在不一样的适用场合彼此互补。归纳思考,在城区杆塔不能接地的场合可优先思考选用防雷金具;在不简单进行线路维修保护的场合可优先思考选用防雷金具;在城郊对比开阔的线路、且简单接地的当地能够思考选用过电压保护器;在线路开路结尾的杆塔上,大概优先思考选用过电压保护器。由本项目研制的新式穿刺型防雷金具已经在宁波江北电力局投入试运行,等候本年雷季的检测。往后预备在较大的规模进行推广应用。www.dikai.com.cn mms
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
guangxidikai 发表于 2013-8-15 09:57:27
防雷金具与防弧金具对比,在经济性、可靠性、设备密度需求、约束过电压的才能、是不是需求接地、对导线的受伤程度及其避免线路呈现雷击跳闸才能等多个方面根本相相似,但在耐烧功能、设备可重复使用性、放电电压安稳性、免保护性、设备难易程度等方面则显着优于防弧金具。因而,在防雷金具与防弧金具之间对比,大概优先选用防雷金具。