千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

布线里面有以下哪些线可以代替使用?...

[复制链接]
zj23785 发布于: 2013-7-29 13:02 380 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
1.SYVW能否代替SYV?(摄像头到采集卡距离小于100米);</br>
2.RVV能否代替RVVP?(用于信号传输,比如门禁的读卡器、门磁,停车场的水泥岛内传输的信号);</br>
3.1平方能否代替0.75或0.5?(用于信号传输);</br>
4.6*0.75能否用三根2*1代替?(用于信号传输)。</br>

上个工程剩的RVV3*1和RVV3*1.5的线比较多,新项目能代替着用就用掉了。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xyzxiandi0 发表于 2013-9-6 12:13:34
除停车场的之外,其它都可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
alymdonyl 发表于 2013-10-8 17:02:32
最近一个项目:五芯线以上全部用网线代替;报警按钮用线设计图纸0.5的两芯现场全部用的0.3;红外设计用四芯线现场用网线代替;该用屏蔽线的都用的非屏蔽。。。。其他我就不想多说了、、、、刚从事这个行业,想起都寒心、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

lf830130 该用户已被删除
地板
lf830130 发表于 2013-10-9 12:59:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆