pw1986sf 发布于: 2013-7-22 15:02 243 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
    录像主机放在机房,监视墙、矩阵什么的放在保安室,中间用光纤传输,怎样实现这一功能?尽量用少一点设备实现这一功能!
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pw1986sf 发表于 2013-7-22 15:11:00
没有大虾来帮帮忙?自己先顶一个!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
雨的飞然 发表于 2013-7-22 15:39:00
因为没有你的具体参数,建议录像机也一起放在保安室。 这个参数是你共有多少监控,是用的高清还是模拟,还有机房到保安室多远 如果是模拟的话,建议在机房录像机那里多加一个视频分配器,把监控抢的画面输入的视频分配器上,从视频分配上一路输出到录像机。一路输出到保安室的监视矩阵上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pw1986sf 发表于 2013-7-22 15:54:00
以下是引用雨的飞然在2013/7/22 15:39:00的发言:
因为没有你的具体参数,建议录像机也一起放在保安室。这个参数是你共有多少监控,是用的高清还是模拟,还有机房到保安室多远如果是模拟的话,建议在机房录像机那里多加一个视频分配器,把监控抢的画面输入的视频分配器上,从视频分配上一路输出到录像机。一路输出到保安室的监视矩阵上

有200个摄像头,录像机只能放在机房,机房离保安室超过200米,只能用光纤传输。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
雨的飞然 发表于 2013-7-22 16:08:00
为节约成本,可以把矩阵放在机房,把控制器放在保安室,并把控制线拉到保安室。这样,就只需要拉几条光纤到保安室了,有几个监视器就拉几条
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xmh407 发表于 2013-7-22 16:19:00

5楼说的对,经济实用

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
pw1986sf 发表于 2013-7-22 17:09:00
以下是引用雨的飞然在2013/7/22 16:08:00的发言:
为节约成本,可以把矩阵放在机房,把控制器放在保安室,并把控制线拉到保安室。这样,就只需要拉几条光纤到保安室了,有几个监视器就拉几条

19#监视器12台,42#监视器1台,组成的一个监视墙,我们布了2根12芯的光纤。还有机房要什么东西?分配器是要的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
panjianboy 发表于 2013-7-23 14:46:00
前端加个光端机和视频分配器不就行了,一发一收,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
pybin89 发表于 2013-7-24 11:39:00
矩阵放在机房,通过光纤用光端机分控到到保安室就行;具体不懂的可以咨询:QQ:1654517800
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
djy823 发表于 2013-7-24 14:08:00