千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2410|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请问我这种情况需要配多大的UPS...

[复制链接]
sanjin0719 发布于: 2013-7-17 22:22 1001 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

是一栋大厦的监控系统,大厦共33层,每层4个摄像头左右,采用RVV2*1.0电源线在1楼监控室集中监控,大概有如下这些设备

1、红外摄像头100个,每个12V1A,

2、7台19寸液晶显示器(这个参数为止,可以根据常规来算)

3、7台16路DVR嵌入式硬盘录像机(功率大概在10w)

4、每个录像机配一块2T硬盘(电流大概0.75A)

在突然停电的情况下,以上设备要能正常工作一小时,请问大概需要什么样的UPS电源呢

明天要交预算,请做电源和UPS的朋友帮我配一下了,有机会可以合作。谢谢!

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sanjin0719 发表于 2013-7-18 09:25:00
没有一个人回复啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sanjin0719 发表于 2013-7-18 18:38:00
老郁闷了,没人回,看来只有自己另想办法了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sanjin0719 发表于 2013-7-22 10:39:00
这边的人气和CCTV监控系统那边比是要差很多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shengzhanyu 发表于 2013-7-22 17:25:00
1、红外摄像头100个,每个12V1A, 2、7台19寸液晶显示器(这个参数为止,可以根据常规来算) 3、7台16路DVR嵌入式硬盘录像机(功率大概在10w) 4、每个录像机配一块2T硬盘(电流大概0.75A 总功率: 红外摄像头 10W*100=1000 80W*7=560 100W*7 =700 1000+560+700=2260W 2260/0.8=2825W 功率因数取1就可以, 要个3KVA的机头就行了 电池来8块 12V38Ah的足够用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sanjin0719 发表于 2013-7-26 15:20:00
以下是引用shengzhanyu在2013/7/22 17:25:00的发言:
1、红外摄像头100个,每个12V1A, 2、7台19寸液晶显示器(这个参数为止,可以根据常规来算) 3、7台16路DVR嵌入式硬盘录像机(功率大概在10w) 4、每个录像机配一块2T硬盘(电流大概0.75A 总功率: 红外摄像头 10W*100=1000 80W*7=560 100W*7 =700 1000+560+700=2260W 2260/0.8=2825W 功率因数取1就可以, 要个3KVA的机头就行了 电池来8块 12V38Ah的足够用

终于有热心的朋友回答了,非常感谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
novellandnt 发表于 2013-9-10 15:05:45
真奇怪,你的UPS要单独使用。一般全是机房UPS直接给你带出来了。而且你的负载明显太小。弄个6K的意思一下就成了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sunbor 发表于 2013-9-22 09:46:22
至少要5KVa
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
liuchuanyou 发表于 2013-10-21 20:38:00
我同意5楼的意见。不知道最后楼主是怎么选择的,不厚道啊,老兄。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城