最近参加了公司的防雷接地培训,为方便大家学习,特贡献出来给大家分享。 由于文件较大,上传失败,特分贴连载 第一节、防雷基础知识 1、相关规范: 建筑物防雷设计规范—GB50057-94; 建筑物电子信息系统防雷技术规范—GB50343-2004; 中华人民共和国气象法; 国务院第412号令; 中国气象局令第8号—防雷减灾管理办法: 1)、甲级资质由国务院气象主管机构认定;乙级和丙级资质由省、自治区、直辖市气象主管机构认定。 2)、防雷工程专业设计和施工单位,应当按照相应资质等级从事防雷工程专业设计和施工,禁止无证或超出资质等级承担防雷工程设计和施工。 3)、未经审核或审核不合格的设计方案,不得交付施工,未取得合格证的,不得投入使用。 中国气象局令第10号—防雷工程专业资质管理办法; 1)、防雷工程专业资质分为设计和施工资质两类,资质分为甲、乙、丙三级,并分正本和副本。 2)、甲级资质单位可从事一类、二类、三类防雷的整改和新增等项目的设计和施工。 3)、乙级资质单位可从事二类、三类防雷工程的整改和新增等项目的设计和施工;丙级资质单位从事三类防雷工程的整改和新增等项目的设计和施工。 中国气象局令第11号—防雷装置设计审核和竣工验收规定; 防雷产品生产、经销、研制单位不得申请防雷工程专业设计资质。 广东省防御雷电灾害管理规定。 2、现场勘察的内容: 地下水位、建筑物的长宽高、建筑物与周边建筑的距离、土壤电阻率 、接地电阻、设备的接地、出入建筑物的金属导体的接地、屋面金属导体的接地、供电形式、通讯接口形式、防静电形式、机房位置、电缆井位置。 3、建筑物的防雷措施: 浪涌电压的产生主要包括:工业过电压、直击雷和感应的雷电。即使建筑物本身没有包括在被雷击的范围内,雷击的影响也会以闪电的速度通过各种电源及信号线进入设备中的各种敏感元件。 雷电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象,叫做“直击雷。” 当直击雷发生过后,云层带电迅速消失,而地面某些范围由于散流电阻大,以至局部高电压,或由于直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压以致发生闪击,叫做“感应雷”
[此贴子已经被作者于2013/7/5 17:07:12编辑过]
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
洞庭以西 发表于 2013-7-5 16:48:00
接闪器、引下线、接地装置统称为防雷装置。独立避雷针、架空避雷线或网,装设在建筑物上的避雷针、带或网统称为接闪器。 1)、装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接。 2)、独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。 3)、独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物与其管道、电缆等金属物之间的距离;架空避雷线与屋面的距离;架空避雷网与屋面的距离都不应小于3m。 4)、建筑物内的设备、管道、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等,均应接到防感应雷的接地装置上。 5)、金属屋面周边每隔18-24m应采用引下线接地一次。 6)、平行敷设的管道,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m,交叉净距小于100mm时,也应跨接。 7)、低压线路宜全线采用电缆直埋地敷设,在入户端应将电缆的金属外皮,钢管接到防感应雷的接地装置上。架空电缆应使用一段金属铠装电缆或护套 电缆穿钢管直接埋地引入,其埋地长度L≥2 β。 8)、在电缆与架空线连接处,应安装避雷器。 9)、架空金属管道,在进出建筑物处,应与防感应雷的接地装置相连,距建筑物100m内,应每隔25m左右接地一次。 10)、以下几种情况,应采取防侧击雷措施: 一类建筑物从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;30m及以上外墙上的栏杆、门窗应与防雷装置连接。电源总配电箱处装设过电压保护器。 二类建筑物从45m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;45m及以上外墙上的栏杆、门窗应与防雷装置连接。电源总配电箱处装设过电压保护器。 三类建筑物从60m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平避雷带并与引下线相连;60m及以上外墙上的栏杆、门窗应与防雷装置连接。电源总配电箱处装设过电压保护器。 11)、避雷针应采用避雷带互相连接,引下线不应少于2根,并沿建筑物四周或对称布置,其中一类建筑物中两引下线的间距不大于12m,二类不大于18m,三类不大于25m。 12)、一类建筑物的滚球半径为30m,二类为45m,三类为60m。 13)、需安装独立避雷针或架空避雷线(网),架空避雷网的网格尺寸一类建筑物不应大于5*5m或6*4m,二类不大于10*10m或12*8mm,三类不大于20*20m或24*16m。 14)、避雷带沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。 15)、防雷接地装置与埋地的金属管道的距离不应小于2m。 16)、在共用接地装置与埋地管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 17、当非金属烟囱无法采用单支或双支避雷针保护时,应在烟囱口装设环形避雷环,并应对称布置三支高出烟囱口不低于0.5m的避雷针。 18)、高于40m的烟囱应设2根引下线,焊接在金属爬梯的两边,作为引下线用。 19)、周长不超过25m且不高于40m的建筑物,可设1根引下线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
洞庭以西 发表于 2013-7-5 16:50:00
20)、当建筑物其宽度不大于20m时,可仅沿周边敷设一圈避雷带。 21)、埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管和圆钢,埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢和圆钢。在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施。 22)、建筑物的引下线间距是根据我国工业建筑物的柱距,按6m的倍数考虑的。引下线与接闪器采用电焊焊接,并采用最短的路径接地。 23)、屏蔽层仅一端做等电位连接面另一端悬浮时,它只能防静电感应,防不了磁场强度变化所感应的电压。 24)、等电位接地端子板应与楼层主钢筋接地端子连接,接地干线采用16mm2的多股铜芯线。信号线采用1.5mm2连接互接地端子上。 25)、人工垂直接地体的长度为2.5m,与水平接地体间的距离为5m。 26)、垂直敷设和金属管道及金属物(如:电梯、竖井导轨等)的底端和顶端应与防雷接地装置连接. 27)、防雷中对防雷装置的要求: 采用角钢厚度不能小于4mm2,圆钢直径不小于10mm2,钢管壁厚不小于3.5mm2,扁钢截面不小于100mm2。 防雷接地装置距建筑物、人行道或出入口不应小于3m,接地局部埋深不小于1m或铺以50-80mm厚的沥青绝缘层,以防跨步电压。 28)、防雷中对接闪器的要求: 避雷针:采用镀锌圆钢或镀锌焊接钢管,其直径:当针长1米以下时,圆钢不小于12mm2,钢管不小于20cm;当针长1-2米时,圆钢不小于16mm2,钢管不小于25cm。 避雷带、避雷网:采用镀锌圆钢或镀锌扁钢,其规格:圆钢直径不小于8mm,扁钢截面不小于48mm2,厚度不小于4mm2,避雷网的网格一般为6*6m或10*10m。 避雷线:采用截面不小于35mm2镀锌钢绞线。 29)、防雷中对浪涌保护器的要求: 为保证第一级先运行,开关型与限制型SPD之间的距离不小于10m。限压型SPD之间的长度不宜小于5m。在被保护线路中并入多级SPD时,在SPD间的线路上串接适当的电阻或电感,这此元件称为退藕元件,其目的是实现多级间配合使用。 27)、防雷中对防雷装置的要求: 采用角钢厚度不能小于4mm2,圆钢直径不小于10mm2,钢管壁厚不小于3.5mm2,扁钢截面不小于100mm2。 通过电涌时的最大钳压: 有能力熄灭在雷电流通过后产生的工频续流: SPD与被保护设备之间的连接导线应短而直,不应大于0.5m。 当零线与地线连接时,电涌保护器用三个模块的,当零线与地线分开时应安装电涌保护器4个模块。 30)、一个烟囱高,一个烟囱低但放出气体, 易雷击的是放出气体的烟囱,因为电场强度大或空气流动量大的路径为雷电提供通道。 31)、影响电阻率最主要的因素是湿度和温度, 32)、防雷装置与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用接地装置时,其接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值。 33)、在以下地点做等电位连接:地下室或在靠近地平面处,高度超过20m的建筑物。 38)、安装有重要高度敏感的信息设备的楼宇,最好每条外墙柱都作引下线,重要的设备不应放在一屋或项层,宜放在四层或以下。 39)、电子信息系统应用外部防雷和内部防雷等措施进行综合防雷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
洞庭以西 发表于 2013-7-5 17:09:00
由于资料是从ppt文档中复制过来,显示出来的效果不如意,但资料的内容绝对对做防雷接地的有用,大家可以拷贝下来后自己排版下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lystarcrab 发表于 2013-7-7 20:55:00
太多了,也下裁不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
小小小明 发表于 2013-7-18 22:35:00
排版不行啊 看起来太费劲了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liu103178 发表于 2013-11-13 14:35:43
学习了,复制收藏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
fly100l 发表于 2014-1-24 11:04:47
资料能分享不  lqx200@126.com  谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2014-3-2 08:01:52
这是哪个、哪些行业的防雷?建筑物防雷,输配电系统防雷?信息系统防雷?都包括?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城