用艾礼富的主机,信号线就得用有网编的吗...

[复制链接]
时间流水 发布于: 2013-7-3 23:06 509 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
没用过艾礼富的主机,有个工程想用艾礼富的报警主机,可是听朋友说如果用艾礼富的主机就得用有网编的信号线,请问一下,是这样吗,为什么呢?
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
info2012 发表于 2013-7-4 09:32:00

一般建议使用双绞线,具体也要看现场情况以及供电方式决定

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chaohuwxy 发表于 2013-7-4 10:18:00
正常情况下,用于传输信号的,我们都用带屏蔽线缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhoumin1250 发表于 2013-7-5 20:31:00

分线制主机无所谓的了。说要用好的都是站着说话不腰疼的。传个开关量信息而已。又不是总线制。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
haiyan01 发表于 2013-7-8 21:47:00
我们就是卖艾礼富的报警设备。总线报警主机的我们一般都要客户用带屏蔽的线做总线,主要是485信号需要保护,而且也没几个人买RVPS 的线。而且要客户买带屏蔽的线,结果总是有些人直接用小线径的平行线。一般分线主机都不用带屏蔽。霍尼、UTC(GE)、博士的总线都不用屏蔽线,如果你带了屏蔽效果是减短信号传输距离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jeremyfine 发表于 2013-7-10 14:36:00
看距离和干扰源情况吧  反正宗旨是在不影响效果的情况下节省陈本~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jeremyfine 发表于 2013-7-10 14:56:00
积分怎么越来越少了 汗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gzaleph 发表于 2013-8-20 15:31:36
艾礼富的总线主机,即以AL-74打头的要用屏蔽线,如果是分线主机,即产品型号以AL-23系列的是不能用屏蔽线(要不然距离会缩短)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zxcasdzhang 发表于 2014-1-15 17:28:12
说白了,艾礼富总线主机走485信号线传输,和监控球机一个道理

点评

错了,艾礼富74总线主机对共地的要求比较高,如果没带屏蔽容易造成信号不稳定,模块频繁掉线,掉线恢复的情况。而且比较麻烦。这是双向的485通讯,球机的不是,  发表于 2014-7-2 13:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zxcasdzhang 发表于 2014-3-26 08:45:30
艾礼富主机肯定是总线制的,考虑供电方式,可能是RVVP4*1.0也可能是RVV2*1.5和rvvp2*1.0
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
爱情五线谱 发表于 2014-4-4 11:24:44
大家共同学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆