向各位GGMM请教一个问题,谁听说过“双位电动阀“吗,双位指什么?
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
笑风云 发表于 2003-12-16 16:57:00
我想应该是指开到位与关到位!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hzxyq 发表于 2003-12-17 13:08:00
不对,不是上面妹妹回答的意思!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cherryguo 发表于 2003-12-17 13:24:00
楼上的,那是什么意思,说全吗,我等着用呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hzh991 发表于 2003-12-17 13:34:00
接是开和关分别双触点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lufei0829 发表于 2003-12-17 14:06:00
有双稳态电动阀,及在动作时需要电流,在开和关时不需要电流维持
不知是不是你哪一种双位电动阀,主要用于自来水表、煤气表等
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cherryguo 发表于 2003-12-17 14:16:00
我的招标文件针对冷源系统的监控有两点是这样说的:“冷却水(冷机端)进水双位电动阀控制及阀位反馈;冷却水(冷却塔端)进出水双位电动阀控制及阀位反馈“。我第一次做这个系统,没听说过这个词,那应该用AO 还是 DO 来控制呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
笑风云 发表于 2003-12-17 14:53:00
应该是我说的那种,带阀位反馈的,我用过的是用DO点来控制的!
不过这种阀用起来很麻烦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hakkin 发表于 2003-12-17 22:06:00
双位就是指开和关,用DO控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
basystem 发表于 2003-12-18 09:00:00
其实应该是蝶阀,可以用单DO的单刀双掷触点控制,阀位反馈有开状态、关状态2个状态;
冷源系统中有很多个这样的阀门的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
网络蜘蛛 发表于 2003-12-28 22:26:00
是的,一般是do点,一般冷却水工艺管道的管经较大,楼空系统中在冷冻水,冷却水加装阀门主要是目的是为了与冷水机组联锁,避免冷机,冷冻泵,冷却泵在启亭顺序控制时,水流对冷机的冲击,并不是冷水流量的调节,我们多数采用两位关断蝶阀来控制,配相应的阀门执行器,有执行器本身带阀位反馈的。

yurongqi@0451.com
qq:190554525


[此贴子已经被作者于2003-12-28 22:43:04编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
江森 发表于 2003-12-29 10:13:00
我理解应该是开关型的电动蝶阀,DO控制,带反馈点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
dongdong0906 发表于 2003-12-29 13:15:00
带反馈点是什么意思啊?那还用个DI点接入吗?和消防中用的模块一样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
网络蜘蛛 发表于 2003-12-29 14:58:00
是的,当然得配置di点了