千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

防雷...

[复制链接]
dhxyzl 发布于: 2013-6-28 15:41 411 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的的间隔小于0.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大..
  
  另外:
  
  方案一:打地桩
  
  (1)在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。
  
  (2)用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。
  
  (3)用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。
  
  (4)电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。
  
  (5)用25mm2的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
  
  (6)接入信号避雷器地线和静电地线。
  
  方案二:埋紫铜板
  
  (1)机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。
  
  (2)把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。
  
  (3)把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。
  
  (4)测试仪测量地网阻值小于等于4Ω。
  
  (5)用25mm2的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
  
  (6)接入信号避雷器地线和静电地线。
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2013-7-1 08:27:00

什么系统的防雷接地?

从两个方案:(6)接入信号避雷器地线和静电地线,有点像弱电机房的防雷接地。

 

问题:是什么“信号避雷器”?主机是否直接接地?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城