[求助]视像头处的BNC带电是何原因求解...

[复制链接]
cissylm 发布于: 2013-6-24 11:57 421 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
施工调试中发现有一处头无图像,过去检查时发现此处BNC头上带有电,将连主机端拆解后无电,调整重新接入有图像但有水纹,前端处BNC依然有电,前端周围在50公分处有一根380V电缆穿过,现怀疑与其有关,但带电问题不知是因何引起求解?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sanjin0719 发表于 2013-6-24 12:40:00
有电是多少V呢,检查一下主机端接口是否有电?若无电,则是摄像机带电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cissylm 发表于 2013-6-24 13:29:00

量了一下是 6-9v  主机端 没测 等再过去测一下看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xl81496388 发表于 2013-6-24 14:43:00
我感觉似乎是主机哪里有漏电的地方,380V的电缆有交叉点,但不会引电到你的设备上,不然烧设备了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
archonvseva 发表于 2013-6-24 16:32:00
接地。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
luojifu 发表于 2013-6-25 11:51:00
接地线看