报警主机灯光联运...

[复制链接]
jie805 发布于: 2013-6-19 10:40 451 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现装了一台报警主机在大厅 ,然后要做的是报警时,要和大厅的灯光联动(就是报警了要开灯)。

 

需要加些什么设备??具体型号

 

接线怎么接??

 

大厅的灯的开关在门旁的墙上,是不是要从这里引线到报警主机处??

 

求实际做过这种的给个答案。

 

QQ :121757121

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jie805 发表于 2013-6-20 09:24:00
我晕发贴一天了,这个问题没有人会吗???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
info2012 发表于 2013-6-20 09:49:00

这个不难呀,主机有报警输出接口,你外扩个继电器就可以控制灯光了,继电器控制的2芯线与墙壁开关并联。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
CDLY123 发表于 2013-6-20 15:46:00

两种方式:

  第一种在主机的警号端子上加一小继电器(10多块钱的就行),再接入220V 和灯(继电器的作用就相当于一开关,它的工作由报警主机来控制)

  第二种是加一灯光联动模块(这个模块可以做现场联动而不受报警主机控制;可以延时,使灯一直亮10S-20分钟)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jie805 发表于 2013-6-21 23:07:00
谢谢各位了。